Hallo zusammen..

nehme momentan eine Anlage in Betrieb mif folgenden Komponenten:
CPU3152-DP;ET200 -> Profibus, 7 SEW Umrichter -> SBUS und DPDP-Coupler und hab ein kleines Problem.
Nur die ET 200 (Profibusansteuerung) ist heut Nacht zum Ersten Mal laut Diagnosepuffer ausgefallen (Peripherie-Zugriffsfehler,lesend 4:26:34.731.. und die Wiederkehr erfolgte dann sofort um 4:26:34.762) und dieses Ereigniss kann ich mir überhaupt nicht erklären.
Da über die ET200 Störungen ausgewertet werden (Endlagen der Ventile usw.) treten alle diese Störungen beim Ausfall dieser Station auf und werden per Visu angezeigt.
Vielleicht kann kir jemand in der Hinsicht weiter helfen.

Danke

Gruss Arek
 
Und was ist jetzt deine Frage?
Wieso die ET200 ausgefallen ist kann dir so wahrscheinlich niemand beantworten. Ich würde das übliche prüfen: PB-Kabel, Abschlusswiderstände, Spannungsversorgung, Richtige Baudrate zur vorhandenen Länge eingestellt (Testweise mal eine Stufe niedriger schalten).

Der Rest vom Text hört sich so an als ob deine ausgefallene Baugruppe keine Störmeldungen auf deiner Visu ausgelöst hätte und das dich das gewundert hätte.
Hier wäre jetzt erstmal zu klären welche Visu du einsetzt.
Für den Fall das du WinCC flex einsetzt kann ich mir ein solches Verhalten dadurch erklären das du die Störmerker nicht mit Setzen/Rücksetzen programmiert hast. Es wird ein Merker von dir gesetzt und nach 30ms wieder automatisch zurückgesetzt. Das ist einfach zu kurz für die Visualisierung um es mitzubekommen (Kürzester Erfassungszyklus bei Flex = 100 ms).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaube die Störmeldungen werden alle angezeigt sonst wäre er dem Ausfall der Station gar nicht auf die Spur gekommen.

Ich vermute auch das der Bus nicht sauber verarbeitet ist und um die besagte Uhrzeit irgendeine Störung über den Bus geschlichen hat und die Station in die Störung geschickt hat.
 
Ich habe was von Umrichter gesehen (SEW).
Wenn die Umrichter am Profibus sind, sollte die Versorgungsspoannung für Elektronik nicht mit Not-Aus , oder sowas ähnliches ausgeschaltet werden. Sind die Umrichter nicht
online, verlängert sich die Buszykluszeit erheblich, und der Buskontroller kann unter Umständen einen Ausfall der anderen baugruppen melden, weil die Antwort nicht rechtzeitig kommt. Sowas hatte ich schon mal beim Austauch der CPU, gegen eine schnellere. Dadurch wurden die Buszugriffszeiten erheblich verkürzt und der Bus war nicht schnell genug. Ich lasse die Prtofibusteilnehmer (wenn es nicht unbedingt nötig ist) mit eine Abtastrate vom 50 ms laufen (Weckalarm OB). Dann ist das schon mal fast ausgeschlossen.

Gruß, Valdi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn der Umrichter der letzte Teilnehmer am Bus ist und die Versorgungspannung für den Umrichter ausfällt, dann ist die Terminierung des Profibus nicht mehr sichergestellt. Es wird mit Spannung terminiert. Das macht vor allem Probleme wenn der Bus lang ist (bei kurzer Busstrecke braucht man meistens sowieso nicht terminieren, sollte man aber;)).

Nach Möglichkeit nehmen wir immer ETs als letztes an den Bus.
Allerdings würde dann der Umrichter auch Einträge im Diagnosepuffer hinterlassen haben.
 