Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11

Thema: Bcd problem 2

  1. #1
    Registriert seit
    14.03.2010
    Beiträge
    88
    Danke
    13
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    eigentlich wollte ich das zwischenergebnis von der bcd eingabe in einen db transferieren , geht aber nicht ich hab im db word eingestellt, falsch oder?
    so jetzt habe ich ein neues problem:
    ich habe alles nach anweisung gemacht :
    L ew10
    L W#16#2000
    OW
    T mw30

    U "Endlage unten"
    L MW 30
    SE "Presszeit 1"
    NOP 0
    NOP 0
    LC "Presszeit 1"
    T "Presszeit 1 BCD" *****
    NOP 0

    **** und hier bei der ausgabe der aktuellen zeit spinnt meine bcd anzeige jetzt, jetzt zeigt sie folgendes an anstatt 0011 für 11 sekunden, zeigt sie jetzt 2011 an???wo ist der fehler
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Bcd problem 2  

  2. #2
    Registriert seit
    05.01.2009
    Ort
    69198 Schriesheim
    Beiträge
    236
    Danke
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    wie bereits erwähnt, ist es so, daß wenn ein BCD Codierter Zeitwert in einem Wort steht dieser maximal 999 betragen kann, in den ersten 4 bit steht entsprechend die Zeitbasis, also die 2 steht für Sekunde.

    LC "Presszeit 1" //Lade Zeitwert BCD Codiert
    slw 4 //Rausschieben der Zeitbasis
    srw 4 //und Auffüllen mit Null
    t "Presszeit 1 BCD"
    Geändert von thomas_1975 (14.03.2010 um 17:52 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    14.03.2010
    Beiträge
    88
    Danke
    13
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    ich bin jetzt nicht sicher ob das meine fragen beanwtortet?!?

  4. #4
    Registriert seit
    14.03.2010
    Beiträge
    88
    Danke
    13
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    ich sag zum beispiel :
    L ew10
    L W#16#1000
    OW
    T db1.zeit_1

    und später möchte ich bei meiner zeit den db1.zeit_1 einfügen, geht aber nicht!

  5. #5
    Registriert seit
    05.01.2009
    Ort
    69198 Schriesheim
    Beiträge
    236
    Danke
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge

    Standard

    klar sein sollte jetzt aber warum da ne 2 drinne steht, oder ?

  6. #6
    Registriert seit
    05.01.2009
    Ort
    69198 Schriesheim
    Beiträge
    236
    Danke
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge

    Standard

    schalte mal die Typüberprüfung von Operanden ab.

    im FC unter Extras
    Einstellungen
    KOP/FUP

  7. #7
    Registriert seit
    14.03.2010
    Beiträge
    88
    Danke
    13
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    find ich nicht ich benutze winsps!!!!
    ja mir ist das mit der 2 jetzt klar(so halbwegs zumindest)

  8. #8
    Registriert seit
    14.03.2010
    Beiträge
    88
    Danke
    13
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    hallo???noch jemand da????

  9. #9
    Registriert seit
    05.01.2009
    Ort
    69198 Schriesheim
    Beiträge
    236
    Danke
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge

    Standard

    Ist dein Datentyp im DB ein Word oder S5Time ?

    normalerweise sollte jegliches Wort gehen MW,EW,DBW usw.

  10. #10
    Registriert seit
    14.03.2010
    Beiträge
    88
    Danke
    13
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wenn ich das ergebnis in ein mw schreibe und es dann später abfrufe geht es... wenn ich aber das ergebnis in einen db schriben lasse (im db ist auch word als typ angewählt) geht es nicht!