CPU - DB mit 0 überschrieben

mst

Level-1
Beiträge
463
Reaktionspunkte
89
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

habe ein Problem da blick ich nicht ganz durch, habe eine CPU 3152DP 2AG10 – V2.6.2 als Master und das gleiche als Slave, 2x MM440, 1x TP170, 1x PB< -- > Modbus Converter von Anybus. Anlage ist seit ca. 6 Monaten problemlos in Betrieb.

Am Freitag gab es an der Master CPU anscheinend einen Stromausfall, dazu die Info der CPU Diagnose im Anhang. Auf jeden Fall wurden die Aktualwerte durch 0 Überschrieben.

Das kann ja nur mit der Anforderung von Urlöschen erfolgen, oder? – Ich kann das jedenfalls nicht aus dem Log erkennen.

Auf jeden Fall stellt sich für mich die Frage ob das Händisch angefordert wurde (was ich fast ausschließen möchte), oder ob das die CPU gemacht hat (diese Vorgehensweise ist für mich eine Katastrophe).

Schöne Grüße aus Österreich.
 

Anhänge

  • Diagnose.txt
    42 KB · Aufrufe: 25
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das sieht gut aus, werd das vorsehen - eine Frage: Dieser "unlinked" DB ist also laut Hilfe im Ladespeicher - heist das das er bei so einem Manöver nicht gelöscht wird? - Es wurden nämlich alle DB´s (also alle "normale" - hab bis jetzt keine "unlinked" benutzt) auf der CPU gelöscht.

Was mich noch Interessiert ist, wie wurde das ausgelöst?
 
Ich hatte dieses Verhalten auch bei einer älteren S7 (aber schon die schmale Bauform) und kürzlich erst bei einer wesentlich neueren, wobei hier auch die Betreiber die Hände im Spiel gehabt haben könnten. Ursache ist unbekannt, ich habe inzwischen den Eindruck, daß bei Spannungsausfall in seltenen Fällen die DB-Inhalte einfach im Gulli verschwinden. Allerdings war nicht alles auf Null, sondern auf den Werten, die ich in den DB als Startwerte angelegt hatte.
 
Ok, werde dieses Thema mal im Siemens Forum Posten, mir interessiert das brennend wie und wodurch so etwas angefordert wird, wenn kein Hardware Fehler vorliegt.
 
Also mich würde interessieren, wie deine DB als Startwert initialisiert sind.
Ich kenne es wie Ralle, wenn die DB nicht mehr konsistent sind, dann wird mit den Startwerten überschrieben.


bike
 
Startwert der DB´s sind 0, hab mich bis dato nicht wirklich darum gekümmert, war eigentlich der Meinung mit dieser CPU Generation und der MMC ohne Puffer Batterie ist das sicher.
 
OK, das Firmeware Update werd ich auf jedenfall machen.

Wenn ich "Ram nach Rom" ausführe würden zumindest die Aktualldaten in die Startwerte kopiert werden und bei einem nochmaligen Zwischenfall diese dann initialisiert werden. - kann man "Ram nach Rom" vom SPS Programm ausführen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, das Firmeware Update werd ich auf jedenfall machen.

Wenn ich "Ram nach Rom" ausführe würden zumindest die Aktualldaten in die Startwerte kopiert werden und bei einem nochmaligen Zwischenfall diese dann initialisiert werden. - kann man "Ram nach Rom" vom SPS Programm ausführen?

Mit dem SFC84 und SFC83 kannst du DBs zwischen dem Arbeitsspeicher und der MMC kopieren. Zu oft solltest du aber nicht auf die MMC schreiben. Lies dir am besten die Hilfe zu den SFC83 und SFC84 durch.

Gruß Woldo
 
Mit dem SFC84 und SFC83 kannst du DBs zwischen dem Arbeitsspeicher und der MMC kopieren. Zu oft solltest du aber nicht auf die MMC schreiben. Lies dir am besten die Hilfe zu den SFC83 und SFC84 durch.

Gruß Woldo

OK, das hab ich verstanden, allerdings muss ich dann für jeden DB einen "unlinked" DB erstellen. - Ein einfach "Ram nach Rom" kann man nicht ausführen?
 