Hallo
ich hoffe das ich diesmal glück habe und sich jemand findet der sich mit meinem problem auskenn.
Ich habe einen PID-Regler mit einer s7 200 und dem assistenten dafür konfiguriert. Mit einem EM231 RTD Modul versuche ich die temperatur über einen pt100 zumessen. Kann mir vllt jemand sagen wie ich diese werte auslesen und somit weiterverarbeiten kann?
 
-

Hi,
das Modul hat für die entspr. Signaleingänge intern Datenwörter(EW2, o.ä.), die je nach Steckplatz definiert sind. Dort ist der entspr. Analogwert zu lesen.


V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach so Danke schön!
Jetzt kann ich den Wert auslesen. Bekomme allerdings jetzt bei ca.20°C einen wert von 257 geliefert. Den ich direkt für den PID-Regler nutze. Muss ich da noch irgendetwas speziell für skalieren?
 
meine zweite frage ist:
Wie wird der Sollwert Skaliert? Habe bisher als obere Grenze 0.0 und als obere 100.0. Kann mir jemand erklären was ich wo einstellen muss, damit ich eine Temperatur von 28°C als Sollwert habe?
 
Hi,
Ach so Danke schön!
Jetzt kann ich den Wert auslesen. Bekomme allerdings jetzt bei ca.20°C einen wert von 257 geliefert. Den ich direkt für den PID-Regler nutze. Muss ich da noch irgendetwas speziell für skalieren?

Ist es nicht so, dass die 257 eigentlich Integerwert = 25,7 Grad sind?
Überprüfe die Einstellung. Das sollte mit dem Sollwert passen, sonst gibt es
Verschiebung.

V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das stimmt hab ich mitlerweile auch festgestellt. Jetzt bleib nur immer noch das problem das ich nicht weiß wie ich den sollwert festlege. habe als untere grenze jetzt mal 0.0 und als obere 400.0 festgelegt weil ich dachte das wäre dann für einen Temperaturbereich von 0-40°C. Ist das so? Kommt an den setpoint vd0 oder vd4 oder vllt auch ein fester wert? nehmen wir mal an ich will eine Temperatur von dauerhaft 30°C wie sieht dafür die festlegung meines sollwertes aus? und wo wird er erstellt?
 