    Moin, Moin

    habe folgendes Phänomen :

    auf 2 Notebooks die Siemens Software und das gleiche Projekt

    Rechner A hat Step 7 Version 5.3 und zeigt Netzwerk 19 in KOP/FUP/AWL an
    Rechner B hat Step 7 Version 5.4 und zeigt Netzwerk 19 lediglich in AWL an
    (kompliziertes Netzwerk, in KOP vielfachverzweigt)

    Bausteinvergleich zwischen den Projekten zeigt keine Unterschiede

    Projekt von Rechner A archiviert und auf B geöffnet.
    das gleiche in grün

    anders herum

    Projekt von Rechner B archiviert und auf A geöffnet.
    kann in KOP betrachtet werden.

    Fazit:
    ein und das gleiche Projekt wird auf 2 Rechnern unterschiedlich angezeigt

    sämtliche Ansichtseinstellungen haben ich nun mehrfach geprüft und konnte keine Unterschiede feststellen.

    hat das schon mal jemand gehabt ? also eine Einbildung ist das nicht
    mfg Cord
    Zitieren Zitieren Netzwerk wird nur in AWL angezeigt  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.224
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Sind auch Vergleicher dabei, dann könnte auf einem Rechner die Typprüfung aktiviert sein, auf dem anderen nicht. Irgendwas hatte sich noch geändert zwischen Version 5.4. und 5.3, ich komm nur nicht mehr drauf , aber es gibt ja noch viel mehr Leute hier!
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    troedler77 (16.03.2010)

  4. #3
    troedler77 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.11.2007
    Beiträge
    6
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Sind auch Vergleicher dabei, dann könnte auf einem Rechner die Typprüfung aktiviert sein, auf dem anderen nicht. Irgendwas hatte sich noch geändert zwischen Version 5.4. und 5.3, ich komm nur nicht mehr drauf , aber es gibt ja noch viel mehr Leute hier!

    Na super Ingo darf es auch ein bisschen SUPER sein

    Danke das war es natürlich !!!!

    super nach 10 min im Forum schon gelöst

    Betriebsblind oder Überarbeitet !!!
    mfg Cord

  5. #4
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also das mit der "Typprüfung" hatte ich auch schon.
    Die ist normalerweise bei mir immer angeschaltet.
    Aber es gibt Firmen, die programmieren halt sehr virtuos
    und dann muß ich den Haken rücksetzen.

    Frank

Ähnliche Themen

  1. WinCC6.0 - MKZ wird nicht angezeigt
    Von joergel im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 08:01
  2. CPU wird nicht im S7 Manager angezeigt
    Von Susi im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 16:02
  3. CPU wird nicht angezeigt
    Von Erdferkel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 15:27
  4. Bitmeldung wird nicht angezeigt
    Von tino2512 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 12:01
  5. Text wird im OP3 nicht angezeigt
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2004, 17:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •