Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 28

Thema: S7-1200 analogen Eingang programmieren

  1. #11
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von crash Beitrag anzeigen
    weiß jetzt nicht was du damit meinst.
    das format, welches du beschreibst, also 0.0...1.0, dann das s7 format 0...27648 und noch ein drittes ... ich such die entscprechende beschreibung jetz nich nochmal raus für dieses scheiß system
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  2. #12
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von baschan Beitrag anzeigen
    Ich kann dann bei min. z.B den Wert "0" eintragen und bei max. den Wert 27468 eintragen??

    Was kommt an VALUE?? Und das wichtigste, was schreibe ich an out??

    Und von was nach was muß ich normieren?? von Int nach... was weis ich??
    Hab jetzt gerade kein Zugriff auf die Software.
    deshalb...
    Baustein anklicken und F1 drücken -> Hilfe

    min: 0
    max: 27648
    Normieren musst du von INT nach REAL.
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  3. #13
    Registriert seit
    02.02.2010
    Beiträge
    35
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zum verständns möchte ich noch ein paar Eckdaten nennen.... Also ich möchte mit meiner CPU eine Temperatur erfassen und diese dann über ein HMI ausgeben lassen, z.B. über eine Balkenanzeige.

    Wenn ich den Balken im HMI programmiere fragt er mich immer nach einer Variablen, die ich aber nirgendwo finde.
    Das heisst, ich müsste dann den Wert von OUT abfragen, oder verstehe ich das jetzt falsch??

    Muß ich diesen Wert dann auch noch irgendwo hinterlegen??

    Ich weis, soviele Fragen, aber wenn ich mir was in den Kopf gestzt habe, dann mach ich das auch...

    Danke trotzdem schonmal für die Mühe....

  4. #14
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    @4l: Der Baustein normiert den Eingangswert (z.B. 0-2764 auf 0.0 bis 1.0
    0 -> 0.0
    13824 -> 0.5
    27648 -> 1.0

    Wenn der Messbereich jetzt z.B. 200°C ist
    dann muss man den Ausgabewert mit 200 multiplizieren und fertig.
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  5. #15
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von crash Beitrag anzeigen
    @4l: Der Baustein normiert den Eingangswert (z.B. 0-2764 auf 0.0 bis 1.0
    0 -> 0.0
    13824 -> 0.5
    27648 -> 1.0

    Wenn der Messbereich jetzt z.B. 200°C ist
    dann muss man den Ausgabewert mit 200 multiplizieren und fertig.
    da die russen grad down sind, kann ich es mir grad nicht in echt angucken
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #16
    Registriert seit
    02.02.2010
    Beiträge
    35
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja das hab ich ja auch verstanden...

    Wäre es möglich mir mal so ein kleines Testprogramm zu schreiben??

    Ich glaub sonst sitze ich nächstes Jahr immer noch hier....

    Könntest Du mir ja eventuell per email schicken...

    DANKE.....

  7. #17
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Bei OUT musst du natürlich ein Merkerdoppelwort
    oder ein Doppelwort aus einem DB dranschreiben
    welches du dann auch in der Visu zum Anzeigen verwendest.
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  8. #18
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von baschan Beitrag anzeigen
    Ja das hab ich ja auch verstanden...

    Wäre es möglich mir mal so ein kleines Testprogramm zu schreiben??

    Ich glaub sonst sitze ich nächstes Jahr immer noch hier....

    Könntest Du mir ja eventuell per email schicken...

    DANKE.....
    kann morgen auf arbeit mal nen screenshot o.ä. machen.
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  9. #19
    Registriert seit
    02.02.2010
    Beiträge
    35
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja danke , das wäre super.

  10. #20
    Registriert seit
    18.11.2008
    Beiträge
    152
    Danke
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich komme wahrscheinlich etwas spät mit meiner Hilfe, aber ich hab in einem anderen Thread mal die Scale/Unscale Bausteine für die S7-1200 verlinkt.

    http://www.sps-forum.de/showpost.php...5&postcount=10

    Die sind dann genauso handhabbar wie in der S7-300/400.

    Gruß Andy

Ähnliche Themen

  1. Speichern von analogen Signalen Logo Vs S7 1200
    Von Scopydick im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 11:54
  2. Analogen Ein und Ausgänge der S7 1200
    Von brezeldieb im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 23:49
  3. Analogen Eingang richtig verarbeiten...
    Von Blade81 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 17:01
  4. Analogen Eingang simulieren
    Von handyman im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 16:06
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.02.2004, 12:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •