S7-1200 analogen Eingang programmieren

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
auf die schnelle....
NORM_X.jpg

du musst bei dir folgende Werte angeben
MIN: 0
VALUE: dein Analogeingabewert
MAX:27648
OUT: der normierte Wert

den normierten Wert musst du noch mit dem Messbereichsendwert deines
Messwandlers multiplizieren also dem Temperaturwert der 10V entspricht.
 
Danke erstmal an alle Beteiligten. Werde es später mal ausprobieren. Falls es wiedererwarten nicht funktionieren sollte, melde ich mich nochmal.
DANKE DANKE....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe das proggi jetzt mal in meine cpu geladen...

komme damit aber immer noch nicht klar...

1. wenn ich den bargraphen in meinem hmi programmieren will, muß ich ihm auch eine variable angeben.. welche ist dies??

2. #in an value ist das jetzt schon dem analogen eingan zugewiesen, oder muß ich jetzt noch was wo hinterlegen???
 
habe das proggi jetzt mal in meine cpu geladen...

komme damit aber immer noch nicht klar...

1. wenn ich den bargraphen in meinem hmi programmieren will, muß ich ihm auch eine variable angeben.. welche ist dies??

2. #in an value ist das jetzt schon dem analogen eingan zugewiesen, oder muß ich jetzt noch was wo hinterlegen???

1. die Variable die du bei OUT angegeben hast.

2. #IN ist eine Lokalvariable aus meinem Baustein.
Statt #IN nimmst du deinen analogen Eingang.
 
Hab nur noch nicht geschnallt wie die heissen, kann ja nicht e2.0 sein, oder???

Und wie kann so eine Variable aussehen, die ich bei OUT angeben muß??
Muß die ein bestimmtes Vormat haben?? Muß ich die erst in der Variablentabelle anlegen??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab nur noch nicht geschnallt wie die heissen, kann ja nicht e2.0 sein, oder???

Und wie kann so eine Variable aussehen, die ich bei OUT angeben muß??
Muß die ein bestimmtes Vormat haben?? Muß ich die erst in der Variablentabelle anlegen??

1.) z.B. EW64 oder so
Die Adresse kannst du in der Hardware-konfiguration nachschauen.
(Adresse des analogen Eingangs)

2.) Die Variable musst du natürlich in der Symboltabelle vorher anlegen.
Datentyp --> REAL
 
Ok, das hab ich jetzt gemacht, bleiben nur noch ein paar Fragen offen:

#lo_lim???
#hi_lim???
#ret val???
#auxR

und muß überall da wo z.b. aux steht, auch die gleiche Variable eingetragen werden, oder muß überall eine andere reingeschrieben werden, dann müßte ich ja ein paar anlegen.

und welche Variable lese ich dann für meinen Bargraphen aus??

Ich weis, Fragen über Fragen...

Aber wie hieß es schon in der Sesamstrasse... Wer nicht fragt, bleibt dumm..
 
Hallo Leute !!!
Ich versuche auch gerade eine Temperaturmessung mit der S7-1200 zu machen komm aber einfach nicht weiter ....

Wie ich das so mitbekommen habe brauche ich die Bausteine NORMX und SCALEX .. aber woher bekomme ich die und wo muss ich sie einfügen ? Im Main(OB1) ?

Bitte um Rückmeldung (der Anfänger):p
 