Hallo Gemeinde,
gibt es eine praktikable Möglichkeit eine 95U zu einem DP-Slave an einer S7-Steuerung zu machen ? Vielleicht in dem man die CPU gegen eine entsprechende Anschaltung tauscht ? Hat so etwas schon mal jemand gemacht ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Hadi,
Danke für die Antwort.
Ich weiß allerdings nicht, ob das mein Problem exakt trifft.
Ich möchte die 95U-Perepherie quasi als eine Art ET200M verwenden. Sollte die CPU das so können, so stellt sich dann wieder die Frage "wo bekomme ich noch so ein Ding her ?". Aber das wäre dann eine andere Geschichte.
 
Hallo Hadi,
Danke für die Antwort.
Ich weiß allerdings nicht, ob das mein Problem exakt trifft.
Ich möchte die 95U-Perepherie quasi als eine Art ET200M verwenden. Sollte die CPU das so können, so stellt sich dann wieder die Frage "wo bekomme ich noch so ein Ding her ?". Aber das wäre dann eine andere Geschichte.


So ein "Ding" liegt bei mir noch rum. Aber wie du es in eine S7 einbindest weiss ich nicht. Wenn ich das richtig verstehe brauchst du nur die Ein- und Ausgänge der 95U und nicht die CPU. Da würde ich ne IM151-Anschaltung mit den entsprechenden E und A Modulen bestücken und das Prähistorische Gerät ins Museum tragen.
 
Habe ich mal vor xx Jahren gemacht...

Aber die 95 DP Slave bleibt trotzdem eine eigenständige CPU. Kannst aber die E/A ja über den Bus schicken.

Einfach die GSD der 95U Slave an den Profibusmaster koppeln...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte die 95U-Perepherie quasi als eine Art ET200M verwenden. Sollte die CPU das so können, so stellt sich dann wieder die Frage "wo bekomme ich noch so ein Ding her ?". Aber das wäre dann eine andere Geschichte.
Ja das geht, habe ich schon gemacht.
Die genaue Bezeichnung der CPU weiß ich allerdings grad nicht.
Da kannst Du sogar das ganze Analogeinlesen der S5 Baugruppen weiterhin von der 95er machen lassen und diese übergibt als DP-Slave den fertigen Wert an die neue S7.
 
Ich glaube das ideale wäre dann eine ET200U Anschaltung (6ES5318-8MB13), ebenfalls Deutsches Museum :confused: gibs bei Siemens nicht mehr???!!!

Allerdings würde ich auch empfehlen auf ET200M umzustellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hatte vor Jahren auch das Problem, eine bestehende 95er-Anlage über Profibus an eine S7-400 anzukoppeln.
Um nicht die ganzen e/A-Baugruppen samt Verdrahtung tauschen zu müssen, haben wir die CPU gegen eine Slavefähige 95er getauscht.
Den Typ hab ich grad nicht zur Hand, meine es war der oben genannte.
Das Programm in der CPU blieb autark. Lediglich einige Freigabe-Signale und Zustands-Bits wurden per DP-Koppler übertragen.
Soweit, so gut. Lief ne ganze Zeit gut.

Nach ca 6 Monaten der 1. Kopplungsausfall.
Zu allem Übel muss zum Fehler-Reset die 95er-CPU gestoppt werden !!
Der Koppelfehler trat sporadisch immer mal wieder auf.
Der Bus wurde gecheckt, extra in Metallrohr verlegt, das volle Programm ..
Selbst Siemens war vorort. Erfolglos. Die CPU wird halt nicht mehr gepflegt.

Abhilfe war dann:
Die "wichtigen" Signale (Freigaben) wurden per Kabel über normale E/A gekoppelt.
Dadurch gehen bei Koppelfehler "nur" die Status-Info verloren.
Das Problem besteht bis zum heutigen Tag. Sind mitlerweise ca. 5 Jahre.
Also zur echten Verbindung um Steuersignale auszutauschen, ist das ganze nicht brauchbar.
Zumindest ist das meine leidvolle Erfahrung.
Gruß Roland
 
Danke nochmal für die Antworten.
Es ging mir vorrangig darum eine Alternative abzuchecken. Wenn es nach mir ginge, dann würde auch "das alte Ding" da rausfliegen und eventuell durch eine ET200M oder gleich eine eigenständige SPS getauscht werden. Es geht aber nicht immer so, wie man es möchte ... :rolleyes:
 