Probleme Analogwertverarbeitung bei S5 115U

zieglerstadt

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen.
Habe da ein Problem mit der Anzeige von Pt100 temperaturen.Ich habe eine Analogeingangskarte 460-7La13.habe alle Kanäle mit Pt 100 widerständen belegt. Habe mit Hilfe des FB250 einen 0 Grad Abgleich gemacht indem ich einen 100Ohm(100Ohm=0Grad) widerstand auf Kanal 0 angeschlossen habe und dann denn Ober-Untergrenz wert solange angepasst habe bis das mir die Karte 0 Grad im Ag anzeigt. Dann habe ich die Pt100 Widerstände angeschlossen. Allerdings zeigt mir das AG jetzt nicht den Genauen Istwert der Pt100 widerstände an. Was muss ich tun?
Hoffe Ihr könnt mir helfen.

Gruß Zieglerstadt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Frage zum zweiten

Nicht dass ich die Frage schon mal von dir gelesen hätte....:rolleyes:


Wie ist denn der PT100 angeschlossen?
2 Draht
3 Draht
4 Draht

Denn der Kabelwiederstand zum PT100 kann dass Messergebniss beeinflusst.

Gruss Simon
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da Du eine -7LA13 Baugruppe hast, gibt es einen zusätzlichen "Klima" Messbereich hast Du die Baugruppe darauf eingestellt?

Beim Anschluss der Baugruppe musst Du um Messfehler zu vermeiden, die 4-Draht Variante nutzen, sonst gibt es Messfehler ohne Ende. Schau dir bitte das Handbuch zur 115U an, dort ist genau beschrieben wie die Geber anzuschließen sind.
Es fliest ein Konstantstrom von 2,5mA über die Messleitungen was bei einem Messbereich von 50mV für Fullscale zu einem erheblichen Messfehler bei 2-Draht Anschluss führt.

Kannst du die Verkabelung nicht ändern, bietet sich alternativ die Verwendung von aktiven 2-Draht Messumformern vor Ort PT100 -> 4-20mA an, was natürlich andere Messbereichsmodule voraussetzt.

Gruß Rolf
 