    Hallo vielleicht kann mir jemand helfen???,
    Ich möchte einen Druckmessumformer (2-Draht) als analogen Eingang in die Sps verarbeiten. Kann ich zusätzlich diesen analogen Eingang direkt zum analogen Ausgang transferieren und dort weiter mit nem externen Anzeigegerät verknüpfen??? Momentan ist der Druckmessumformer direkt mit der Anzeige verbunden und ich möchte aber diesen Analogen Wert haben.
    Es handelt sich beim Messdruckumformer um einen 2-draht 4-20 ma Ausgangsstrom. Das Anzeigegerät selber hat keinen Analogen Ausgang..
    Ich danke für jede Hilfe
    Zitieren Zitieren Brauche Hilfe bei Analogwertverarbeitung  

  2. #2
    Registriert seit
    21.01.2008
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    317
    Danke
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von 817Christoph Beitrag anzeigen
    Kann ich zusätzlich diesen analogen Eingang direkt zum analogen Ausgang transferieren und dort weiter mit nem externen Anzeigegerät verknüpfen???
    Jau das kannst du. (Am besten wenn beide die gleichen Werte haben, sonst Normieren)
    ***************************************

    Sonnige Grüße online


    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...

  3. #3
    Registriert seit
    16.02.2010
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    du kannst die Anzeige aber auch in die Stomschleife einschleifen.

    "+Ader" von AI-Karte auf Messumformer +
    "-Ader vom Messumformer auf Anzeige +
    "-Ader" von Anzeige auf AI-Karte -

    Kommt natürlich auf die Anzeige an, aber gemacht hab ich das schon. Da spart man sich den Analogausgang.

    Wenn ich falsch liege korrigiert mich bitte.

    MfG
    Nestar
    Zitieren Zitieren Warum nicht als "Reihenschaltung"?  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  2. Hilfe zur Analogwertverarbeitung!!
    Von 817Christoph im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 19:16
  3. Analogwertverarbeitung ? Hilfe?
    Von Mag_Gyver im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 22:51
  4. Hallo, und Hilfe bitte! (Logo analogwertverarbeitung)
    Von try&error im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 19:19
  5. Hilfe bei Analogwertverarbeitung benötigt
    Von stephan282 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 06:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •