Hallo,

Ich habe ein Problem mit der CPU 315F -2PN/DP...Ich kann nicht Online gehen...Es kommt immer eine Meldung: "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. der Verbindungspartner meldet sich nicht"

Ich habe heute die MC Karte formatiert, und wieder das Projekt drauf geladen...und dann ging alles einwandfei...aber als ich ein neues Projekt darauf laden wollte...kam wieder die gleiche Meldung.
Soll ich jedes mal die Speicher Karte formatieren!!!!!:confused:
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt??

Danke
 
Hi,

über welchen Weg (MPI/Ethernet/Profibus etc) willst du denn deine
CPU erreichen?
Gruß
Move
 
Transferier den HW Konfig über Ethernet von den HW Konfigurator.
Wenn den CPU keine IP Adresse hat, dann über MAC Adresse übertragen (steht auf den CPU oder wird gefunden wenn man den Such-Funktion verwendet).

Danach kannst Du die Programbausteine usw. über Ethernet transferieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eigentlich sind alle parameter und Adressen richtig gegeben...
Ich habe das Projekt auf der CPU geladen, nachdem ich die speicherkarte formatiert habe...und es lief ganz gut...
das Problem, war als ich versucht habe ein anderes Projekt zu laden, um es zu probieren...den konnte ich nicht laden.. und als ich wieder mein altes projekt öffnen wollte....hat es auch nicht funktioniert :confused:
Ich bin mir jetzt sicher, dass wenn ich die Speicherkarte wieder formatiere, es wird klappen...aber ich möchte verstehen warum es so ist?
 
Waren die IP Adressen in die zwei Projekten gleich ?

STEP7 gehen davon aus das den CPU den IP Adresse hat wie es konfiguriert ist in den HW Konfiguration.
Wenn Du den IP Adresse ändern willst, musst Du beim HW Konfig Transfer den alte IP Adresse von Hand spezifizieren, oder nach IP Addressen suchen.
 
Die IP Adressen sowie alle andere Konfigurationen sind gleich.
das einzigste was sich geändert hat (zwischen beide Projekte) ist das Programm, was ich laden will..und der hat mit der verbindung nichts zu tun.
 
Hallo,

Ich habe jetzt ein ganz anderes Problem..
Da als ich gestern die MMc Karte formatiert habe (mit einem Siemens PG), lief mein Programm einwandfrei...
ich wollte heute das gleiche nochmal machen...nur dies mal, habe ich einen normalen Karten-Leser mit meinen PC genommen, und habe die Karte formatiert.
nun ist die CPU nicht mehr unter den erreichbaren Teilnehmer zu sehen, und die Stop-LED blinkt.
Ich habe versucht das CPU urlöschen, aber das klappt ergendwie nicht!
kann mir jemand weiter helfen?
 
Ich habe die Karte jetzt nochmal in eine Siemens PG eingesteckt...wenn man das öffnen will, kommt die Meldung, dass sie Defekt ist!!
kann man da nichts machen??
 
Ich habe ein tool, womit man ein MMC Karte wiederherstellen kann.
Ich habe es nur einmal verwendet, und dann funktionierte den MMC wieder.
Aber diese tool funktioniert nicht bei allen Kartenlesern.
Und, man muss zuerst ein image von den MMC Karte hergestellt haben. Ohne das Image gehts auch nicht.
 
Ich habe zwar kein image von der defekten mmc karte, aber hier in der institut liegt eine andere SPS mit der gleichen Eigenschaften und dieselbe Karte
geht das wenn ich ein image dieser Karte nehme?
 
Es ist genau diese Tool.

Wenn Du kein image hast, dann schreib welche Karte das es ist. Wenn jemand ein passender Image hat, kannst Du dies verwenden.
 
Zurück