Kommunikation über UDP

Rommani

Level-1
Beiträge
53
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich möchte zwischen zwei CPUs 315 miteinander kommunizieren über den UPD.
Erste Problem ich habe ein CPU 315-2 PN/DP und die andere ist ein
CPU 315-2 PN mit ein CP 343-1 Lean.
Kann man für die Beiden DEV_ID = B#16#2 eingeben
Was von Port Nummer soll ich benutzen und wie kann ich rauskriegen ob er frei ist.
Falls jemand ein Beispiel hat, wäre nicht schlecht :roll:.

Danke im Vorraus für eure Unterstutzung.

 
Hallo,

als erstes würde ich Dir zu TCP raten, da bei UDT (ist zwar schnell) die Daten überhaupt nicht geprüft werden.

Hier noch ein paar weitere Tips:
Prüfe die Hardwarekonfiguration beider S7-Projekte
Pack die 2 S7-Projekte in ein Multiprojekt, vergiss das "Datei -> Multiprojekt -> Ableichen" nicht.
Dann kannst Du eine Verbindung bei Netpro einrichten; Du solltest die IP-Nummern, wenn möglich im gleichen Netzwerk haben (So hab's ich bisher gemacht).
Die Port-Nummer sollte (muss) bei beiden gleich sein, Siemens empfiehlt Port-Nummern über 2000.
Eine CP muss auf "Aktiver Verbindungsaufbau" stehen; die Andere nicht.


"DEV_ID = B#16#2" sagt mir im Augenblick nichts, wenn hier die Bausteinparameter für Send/Receive gemeint sind, so werden diese bei der Verbindungserstellung (Eigenschaften) bei Netpro angezeigt. Diese Parameter im Programm beachten.


Ich hoffe, dass ich Dich einige Schritte weitergebracht habe.

Weiterhin viel Erfolg!
S7_Programmer
 