WINSPS mit WinccFlexibel

sps-questioner

Level-1
Beiträge
88
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo alle zusammen,
es ist mal wieder soweit ich ahb ein porblem.
ich habe winccflexibel 2008 advanced installiert und setp 7 v5.4!
ich habe ein projekt mit wincc erstellt und wollte dieses simulieren. bis hierhin alles okay. ich habe mir von mhj die sps visu geholt (demo version.)
der simulator von mhj wird mir zwar in step 7 angezeigt, aber ich kann das projekt von step 7 nicht in die VISU übertragen. folgende fehlermeldung erscheint :
fehler auslesen registry key für mhj win plc engine driver
fehler auslesen ip adresse für mhj adapter aus registry.verwendete std ip adresse 192.168.2.190.keine antwort auf step7 telegramm!
kann es daran liegen, dass die visu eine demoversion ist.
eine kleinigkeit noch. ich führe alle programme in vmware aus (win xp sp2).
danke
gruß
 
noch eines vielleicht...
ich kann wincc flexibel nicht auf win vista installieren, weiß jemand vielleicht woran das liegt, immer beim versuch windows installer auszuführen bricht die installation ab. auf vista ist win installer V installiert, wincc probiert aber die ganze zeit winistaller 3.1 zu installieren????
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Soviel ich weiss, ist weder Step7 noch WinCC Flexible für Vista richtig freigegeben.
Es wird wohl der direkte Umstierg auf Windows 7 geben.
Wann ???
Gruß, Valdi
 
ich habe ja gesagt dass ich momentan step 7 visu und wincc über vmware in win xp sp2 ausführe und da kriege ich keine verbindung zu visu her
 
Hallo,
Sie sollten so vorgehen, wie dies im Handbuch von SPS-VSIU beschrieben ist. Hierbei ist zunächst das Kapitel "Beispiel zur Zusammenarbeit von SPS-VISU und dem Simatic-Manager auf einem PC" interessant.

Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da steht man soll in der visu die ip adresse 127.0.0.1 einstellen.
aber wenn ich das mache bringt er mir immer die fehlermeldung port 102 kommunikation kann nicht hergestellt werden.
 
ist es möglich mit winsps und wincc flexibel die visu zu steuern?wenn ja bitte ich um eine kurze beschreibung, weil ich es einfach nicht hin bekomme
 
also ich beschreib den fehler am besten nochmal ganz genau:
ich möchte mit wincc flexibel die sps visu über die winsps steuern. das klappt leider überhaupt nicht.
wenn ich wincc und den simatic manager ausführe funktioniert es nur mit plc sim con simatic. ich kann zwar das step 7 projekt in die vius laden(wie im handbuch bei visu beschrieben) kann aber dann den simatic manager nicht beobachten, also mir den aktuellen status anzeigen lassen. das projekt von step 7 kann ich auch nur über die visu laden nicht vom simatic manager direkt obwohl mir der simulator bei den schnittstellen angzeigt wird.ich blick langsam überhaupt nix mehr. am liebsten wäre es mir, wenn die 3 programme WINCCFLEXIBEL mit WINSPS und SPSVISU miteinander funktionieren würden.
kann mir jemand bitte helfen, ich verzweifel langsam, hab in der hilfedatei alles nachgelesen aber nichts funktioniert so richtig.
danke im vorraus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn die Übertragung des SPS-Programms vom Simatic-Manager zu SPS-VISU funktioniert hat, dann hatten Sie ja die korrekte IP-Adresse eingestellt.
Was für eine Fehlermeldung wurde angezeigt, als Sie den Bausteinstatus aktivierten? War die SPS vielleict in STOP?

Grundsätzlich können Sie über WinCC flexible auf SPS-VISU zugreifen, wenn Sie das entsprechende Kapitel im Handbuch gelesen haben, dann sollte dies auch funktionieren. Dort sind alle Einstellungen beschrieben. Sie müssen dazu ein OP/TP-Projekt erstellen und dann die Schnittstelle des OP/TP entsprechend den Vorgaben im Handbuch einstellen.

Wenn alles nichts hilft, dann melden Sie sich bei MHJ-Software. Der Support kann Sie dann unterstützen. Wenn notwendig kann man Ihnen auch über einen Remotezugriff auf Ihren PC behilflich sein.

Gruss
 
Zurück