    Hallo

    Wie kann ich einen Real bzw DInt Wert in einen, mit dem FC 105 skalierbaren Wert umwandeln?

    Ist das überhaupt machbar?
    Zitieren Zitieren Gelöst: REAL-Wert in INT umwandeln zur Analogausgabe  

  2. "Hallo,
    wie soll das auch anders sein: die ganze Geschichte basiert doch auf 27648 und das hast als HILIM eingetragen.

    mfg

    dietmar"


  3. #2
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    schau mal hier:
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3539

    mfg

    dietmar

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Das habe ich mir durchgelesen und getestet.

    Jedoch bekomme ich am "Out" kein Signal bzw nur 0

    U "Bipolar"
    = L 0.0
    BLD 103
    CALL "UNSCALE"
    IN :=#GR1ActualV REAL Wert
    HI_LIM :=2.764800e+004
    LO_LIM :=0.000000e+000
    BIPOLAR:=L0.0 Merker
    RET_VAL:=#GR1ActTemp DBW
    OUT :="aw 2" Ausgangswort
    NOP 0

  5. #4
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    was sagt dein RET_VAL?


    mfg

    dietmar

  6. #5
    Anonymous Gast

    Standard

    Am Out bekomme ich jetzt dieselbe Zahl welche ich an den eingang setze und am RET-VAL ist immer 0

  7. #6
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    wie soll das auch anders sein: die ganze Geschichte basiert doch auf 27648 und das hast als HILIM eingetragen.

    mfg

    dietmar

  8. #7
    Anonymous Gast

    Standard

    und wie bekomme ich den wert dann korrekt auf meinen ausgang?

  9. #8
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    dann mußt Du sagen was und wie Du skalieren willst.z.B. Eingang 4-20ma 0-6 BAR . Dann mußt Du als HILIM 6 eintragen.

    mfg

    dietmar

  10. #9
    Anonymous Gast

    Standard

    Ich möchte 0-10V(SPS Ausgang) auf 0-150A (DB) skalieren.

    10V -> 27648
    0V -> 0

    Die ersten Ansätze sind diese:

    U "Bipolar"
    = L 0.0
    BLD 103
    CALL "UNSCALE"
    IN :=#GR1ActualV 0-150A als REAL
    HI_LIM :=2.764800e+004
    LO_LIM :=0.000000e+000
    BIPOLAR:=L0.0
    RET_VAL:=#GR1ActTemp
    OUT :=#GR1SollINT
    NOP 0

  11. #10
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    gib mal als HILIM 150 ein, wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe.

    mfg

    dietmar

Ähnliche Themen

  1. Long Integer in Real Wert umwandeln
    Von ThermoFisher im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 16:31
  2. Von REAL auf INT mit Komma umwandeln
    Von MasterKalle im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 15:00
  3. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  4. REAL Wert in unsigned INT umwandeln
    Von caret im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 18:44
  5. Umwandeln von S7 Real auf S5 KG
    Von repök im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 02:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •