Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: SFC0 Aufruf - Wie häufig?

  1. #1
    Registriert seit
    09.03.2006
    Beiträge
    137
    Danke
    19
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Darf ich den SFC0 in einem Takt von 100ms Aufrufen? (Siehe unten). Das Date_Time bekomme ich von einem übergeordneten Leitsystem bereitgestellt. Der Takt ist das Lifebit vom Leitsystem. Fällt das Leitsystem aus, würde die Uhr ja mit der letzten syncronisierten Zeit weiterlaufen. Kann ich das so machen wie unten beschrieben? (S7-315-2DP)


    Code:
    U     #Lifebit_Takt100ms
    FP    M      0.0
    SPBN M001
    
    CALL  SFC    0
      PDT    :="Daten_vom_Leitsystem".DATUM_ZEIT
      RET_VAL:=#RETVAL
    
    M001: NOP   0
    Gruß HarryH
    Zitieren Zitieren SFC0 Aufruf - Wie häufig?  

  2. #2
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Beitrag

    Hi,
    klar, geht. Aber alle 100ms die Uhr synchronisieren , muss denn das sein?


    Vladi
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Uhr synchr.  

  3. #3
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vladi Beitrag anzeigen
    Hi,
    klar, geht. Aber alle 100ms die Uhr synchronisieren , muss denn das sein?


    Vladi
    Ja wenn die PLC sonst nichts zu tun hat, macht das Sinn, sonst eher weniger


    bike

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Oder dier Uhr der SPS geht innerhalb von 100ms um 10 Minuten falsch!
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #5
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Reden


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Aha..
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Oder dier Uhr der SPS geht innerhalb von 100ms um 10 Minuten falsch!
    meistens bei den "SIMENs" SPS-en, "made in China"..

    V.
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren SIMENs  

Ähnliche Themen

  1. Datum und Zeit stellen mit SFC0 aus WinCC
    Von Bär1971 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 10:04
  2. OB3 Aufruf
    Von Higgi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:52
  3. Aufruf DB im OB1
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 12:43
  4. SFC0/SFC1 Hilfe
    Von rene im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 16:30
  5. Uhrzeit mit sfc0 stellen, Wochentag unbekannt
    Von Merten1982 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 17:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •