Thema: PT100 an einer AI Karte S7 betreiben!

  1. #1
    Registriert seit
    01.04.2010
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Unglücklich


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen.

    Ich hab eine S7 CPU315-2DP an der diverse E/A Karten hängen.
    Es hängt auch eine AI Karte daran:
    SM331 / AI 8x12Bit -- 331-7KF02-0AB0

    Ich hab die Karte Hardwaremäßig auf PT100 gestellt. (schwarze Würfel an der Seite)
    Ich hab auch in der S7 in der Hardware den Kanal auf PT100 gestellt.
    Irgendwie schaffe ich es aber nicht, den Wert mir anzeigen zu lassen.
    Hat mir jemand ein Tip?
    Gibts da nen fertigen Baustein?
    Muss man beim PT100 irgendwass beim anschliessen beachten???
    Bin über jeden Hinweiss dankbar.

    Wally
    Zitieren Zitieren PT100 an einer AI Karte S7 betreiben!  

  2. #2
    Registriert seit
    03.12.2008
    Beiträge
    654
    Danke
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Beim anschliessen gehst du am einfachsten danach wie es im Türchen der
    Baugruppe skizziert ist.

    In der Hardware Konfig siehst du ja welchem Peripherie Eingangswort (PEW) der
    angeschlossene Kanal zugeordnet ist (z. B. PEW 256)

    Wenn du an der CPU online bist kannst du einfach in einer Variablentabelle
    deinen Wert im PEW 256 ansehen.

    Wenn alles korrekt angeschlossen ist siehst du z. B. (Dezimal) 214 = 21,4 °C

    MfG
    Paul

  3. #3
    Registriert seit
    15.10.2007
    Ort
    St.Pölten
    Beiträge
    875
    Danke
    98
    Erhielt 200 Danke für 188 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    fertigen Baustein?
    Ja
    Code:
          L     W#16#7FFF                   // Grenzwertpruefung: Bei falscher 
          L     #EIN                        // Verdrahtung oder Drahtbruch
          <>I                               // meldet die Karte den Wert 7FFF
          SPB   OK
          L     1000                         // Fuehlerbruch setzt IW = 1000 Grad
          SPA   AUS
    OK:   L     10
          /I    
    AUS:  T     #AUS
    so das war´s schon wieder.
    Geändert von Gerhard K (01.04.2010 um 17:14 Uhr)
    Beginne jeden Tag mit einem lächeln,es kann dir nämlich während des Tages sehr schnell vergehen.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  2. PT100 mit ET200L SC einlesen an einer 315-2DP
    Von ultrahubert im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 16:31
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 16:45
  4. Drehstromtrafo an einer Phase betreiben
    Von MarioS007 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 09:28
  5. S5 Komponenten mit einer S7 betreiben
    Von Claudia im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.12.2005, 07:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •