PT100 an einer AI Karte S7 betreiben!

Wally

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.

Ich hab eine S7 CPU315-2DP an der diverse E/A Karten hängen.
Es hängt auch eine AI Karte daran:
SM331 / AI 8x12Bit -- 331-7KF02-0AB0

Ich hab die Karte Hardwaremäßig auf PT100 gestellt. (schwarze Würfel an der Seite)
Ich hab auch in der S7 in der Hardware den Kanal auf PT100 gestellt.
Irgendwie schaffe ich es aber nicht, den Wert mir anzeigen zu lassen.
Hat mir jemand ein Tip?
Gibts da nen fertigen Baustein?
Muss man beim PT100 irgendwass beim anschliessen beachten???
Bin über jeden Hinweiss dankbar.

Wally
 
Hallo

Beim anschliessen gehst du am einfachsten danach wie es im Türchen der
Baugruppe skizziert ist.

In der Hardware Konfig siehst du ja welchem Peripherie Eingangswort (PEW) der
angeschlossene Kanal zugeordnet ist (z. B. PEW 256)

Wenn du an der CPU online bist kannst du einfach in einer Variablentabelle
deinen Wert im PEW 256 ansehen.

Wenn alles korrekt angeschlossen ist siehst du z. B. (Dezimal) 214 = 21,4 °C

MfG
Paul
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
fertigen Baustein?
Ja
Code:
      L     W#16#7FFF                   // Grenzwertpruefung: Bei falscher 
      L     #EIN                        // Verdrahtung oder Drahtbruch
      <>I                               // meldet die Karte den Wert 7FFF
      SPB   OK
      L     1000                         // Fuehlerbruch setzt IW = 1000 Grad
      SPA   AUS
OK:   L     10
      /I    
AUS:  T     #AUS
so das war´s schon wieder.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben