Eingabedaten Retten

Kuddel30

Level-2
Beiträge
54
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen.

Habe Folgendes Problem. Immer nach Neustart oder Wiedereinschalten der Anlage sind meine vorherigen Aktualwerte,die am Op (C7-633) Eingebe,nicht mehr Vorhanden (Mein Op zeigt 0.0) an.Die Eingabedaten sind in einem Db angelegt.Habs schon mal mit dem OB 100 Ausprobiert,was auch nicht funktioniert. Hat einer eine Idee,Wie ich das Problem Lösen könnte?Vielleicht einen Remanenten Merkerbereich nehmen?Der Eingabewert Ist ein Real Typ.
 
Hallo,
ein Datenbaustein ist eigentlich immer Remanent wenn du bei den
Eigenschaften des Bausteins nicht "Non Retain" angeklickt hast.

Jetzt müsstest du erstmal angeben was für ein C7 gerät du hast ob
es noch mit MC oder MMC Speicherkarte arbeitet. Dadurch unterscheiden
sich die Geräte nähmlich im Remanenzverhalten.

frohe ostern
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Immer nach Neustart oder Wiedereinschalten der Anlage sind meine vorherigen Aktualwerte,die am Op (C7-633) Eingebe,nicht mehr Vorhanden (Mein Op zeigt 0.0) an.Die Eingabedaten sind in einem Db angelegt.
Sind die Daten nur im Panel weg oder im DB auch?

Das C7-633 kenn ich jetzt nicht, aber bei den MPs / TPs mit WinCCFlex ist das auch so wenn es nur Eingabefelder sind, da muss man dann auf Eingabe/Ausgabe Feld umstellen.
 
Daten sind nur im Panel weg.Die C7-633 ist ein Komplettgerät Cpu-Op 7. Läuft unter Protool. Werde das mal Ausprobieren mir Ein/Ausgabefeld.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann es sein, dass du das C7-Gerät ohne Batterie betreibst?
Das C7-633 kann dann bis zu 8 DBs remanent halten, diese DBs müssen in der HW-Konfig eingetragen sein, möglicherweise ist der von dir verwendete nicht dabei ...

Grüße von HaDi
 
Zurück
Oben