    Ja, so etwas ist generell nicht schön, jedenfalls nicht in deinem speziellen Fall, ist aber nur meine bescheidene Meinung. Besser ist es, den FC mit einem Enable-Eingang zu versehen oder den vorhandenen zu nutzen und dann, wenn der FC über diesen Eingang so zu sagen abgeschalten wird, die Ausgänge in den Zustand zu versetzen, der in diesem Falle benötigt wird! Es ist ohnehin nicht besonders schön und klug einen Ausgang an 10 verschiedenen Stellen im Programm zu setzen. Besser ist jedes Mal einen Merker oder ein Datenbit zu nutzen und diese dann am Ende zu verknüpfen.

    Also

    M0.0 wird im Hand-Betrieb gesetzt, M 1.0 im Automatikbetrieb.

    Der Ausgang dann:

    Code:
    U #Hand
    U M0.0
    O
    U #Auto
    U M 1.0
    = Ausgang 10.0