beobachten funktioniert nicht mehr

Pockebrd

Level-1
Beiträge
327
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
seit heute Abend funktioniert bei mir das "beobachten" nicht mehr.
Online funktioniert noch alles. Wenn ich auf die Schaltfläche beobachten klicke ändert sich an der Ansicht nichts, die Signalzustände lassen sich nicht anzeigen/beobachten.

Kann mir jemand hilfe leisten ?

Gruß Markus
 
Hallo,
seit heute Abend funktioniert bei mir das "beobachten" nicht mehr.
Online funktioniert noch alles. Wenn ich auf die Schaltfläche beobachten klicke ändert sich an der Ansicht nichts, die Signalzustände lassen sich nicht anzeigen/beobachten.

Kann mir jemand hilfe leisten ?

Gruß Markus
Wo ist denn der Unterschied zwischen "online" (was ja funktioniert) und "beobachten" ?
Ist nicht Voraussetzung zu "Beobachten", daß man "online" ist ?
Also... Verbindung per Kabel (MPI/DP) oder Funk ?

Normalerweise wird die "Brille (Beobachten)" immer dann deaktiviert, wenn man im Projekt eine Änderung getätigt hat.
Entweder lädt man den bearbeiteten Baustein und kann ohne zu Speichern, "Beobachten" ( was ich für sehr riskant halte... weil beim nächsten Öffnen eine Fehlermeldung kommt) ...oder man speichert und klickt danach auf "beobachten"... dann wird der geänderte Baustein auf die CPU geladen.

Was heißt überhaupt... ONLINE FUNKTIONIERT NOCH ALLES ?
Das Programm auf der CPU tut noch... oder was ???

Mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
mit "online funktioniet alles" meinte ich das ich das die Verbindung i.O. ist und ich Zugriff auf die CPU habe (erreichbare Teilnehmer etc.).
Programm kann ich auch senden.

Wenn ich auf die "Brille / beobachten" klick geh ich online, was es mir auch angezeigt wird. Oben wir doch der Schriftzug grün hinterlegt.

Aber die Ansicht ändert sich nicht. Die Operanten bekommen doch immer so ein kleines graues Kästechen ( 0 / 1) und die Bausteine werden gestrichelt angezeit. Und das geht bei mir nicht.
Ich kann die Operanten auch nicht bearbeiten, was ja in dem Status auch normal wäre.


Gruß Markus
 
Hallo,
mit "online funktioniet alles" meinte ich das ich das die Verbindung i.O. ist und ich Zugriff auf die CPU habe (erreichbare Teilnehmer etc.).
Programm kann ich auch senden.

Wenn ich auf die "Brille / beobachten" klick geh ich online, was es mir auch angezeigt wird. Oben wir doch der Schriftzug grün hinterlegt.

Aber die Ansicht ändert sich nicht. Die Operanten bekommen doch immer so ein kleines graues Kästechen ( 0 / 1) und die Bausteine werden gestrichelt angezeit. Und das geht bei mir nicht.
Ich kann die Operanten auch nicht bearbeiten, was ja in dem Status auch normal wäre.


Gruß Markus

Wenn ich richtig gelesen habe, hast du das Programm neu übertragen?
Dann ist ausgeschlossen, dass der Bausteincontainer OFF und ON line verschieden sind.
Wenn dem nicht so ist, dann Bausteine vergleichen.
Wenn du eine VAT aufmachst, kannst du dann beobachten?

Wenn dies auch nicht möglich ist, Projekt mit speichern unter mit reorganisieren neu erzeugen und übertragen.


bike
 
Hi Markus,

bist du sicher dass der Baustein den du beobachten willst zb. im OB 1 aufgerufen wird?

Deiner Beschreibung nach würde ich sagen dein Baustein ist zwar im
Speicher der SPS, aber der Baustein wird nicht bearbeitet.

Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anweisungen werden nicht bearbeitet

bist du sicher dass der Baustein den du beobachten willst zb. im OB 1 aufgerufen wird?

Deiner Beschreibung nach würde ich sagen dein Baustein ist zwar im
Speicher der SPS, aber der Baustein wird nicht bearbeitet.
Das würde ich auch so sehen, daß der zu beobachtende Baustein nicht aufgerufen wird.
In dem Fall wird beim Beobachten nach ein paar Sekunden in der Statuszeile unten angezeigt: "Die Anweisungen werden nicht bearbeitet".

Ursache kann z.B. sein:
* Aufruf schlicht vergessen
* bedingter Aufruf: Aufrufbedingung wird nicht TRUE
* der zu beobachtende Baustein enthält ein bedingtes oder unbedingtes Bausteinende (BEB, BEA, BE) und es wird nach dieser Stelle beobachtet
* die zu beobachtenden Anweisungen werden übersprungen
* OB40 beobachten: es tritt kein Prozessalarm auf
* OB3x beobachten: die CPU unterstützt den OB nicht

Gruß
Harald
 
Oder einfach nur CPU in Stop? Das soll sogar erfahrenen SPS-lern passieren - hab ich gehört.
 