    hallo

    eine frage was für ein Kabel brauch ich um das TD200 an die s7 224 anzuschließen.

    ist das ein normales serielles oder ein besonderes Kabel!?



    danke


    mfg

    michael
    Geändert von michafun2000 (04.04.2010 um 11:40 Uhr)
    Zitieren Zitieren Siemens DT200  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    was benötigt wird ist ein PPI-Kabel vom Aufbau ist dies genau so wie MPI oder Profibus. Siehe Anhang!

    Gruss Daniel
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    das gesamte Handbuch:
    S7-200 SIMATIC Text Display (TD) - Benutzerhandbuch

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  4. #4
    Registriert seit
    03.01.2006
    Ort
    Im sonnigen Süden von Österreich!
    Beiträge
    1.377
    Danke
    227
    Erhielt 183 Danke für 168 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    Hi,

    was benötigt wird ist ein PPI-Kabel vom Aufbau ist dies genau so wie MPI oder Profibus. Siehe Anhang!

    Gruss Daniel
    Naja genauso würde ich nicht sagen da bei einem Profibuskabel bzw MPI Kabel nur Datenleitungen (A, B) vorhanden sind.
    Das TD benötigt, wenn keine Spgversorgung angeschlossen, noch die Spgversorgung von der CPU über das Verbindungskabel.

  5. #5
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von godi Beitrag anzeigen
    Naja genauso würde ich nicht sagen da bei einem Profibuskabel bzw MPI Kabel nur Datenleitungen (A, B) vorhanden sind.
    Das TD benötigt, wenn keine Spgversorgung angeschlossen, noch die Spgversorgung von der CPU über das Verbindungskabel.
    Ok! so ähnlich, die Finger waren zu schnell.

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 16:36

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •