    Hallo Leute,

    folgende Problemstellung:

    ich hab auf Steckplatz 6 die Baugruppe AI4/AO2x8/8Bit angeschlossen.

    Meine Aufgabe ist es die BG zu interpretieren.

    Was mir klar ist: Es gibt 4 analoge Eingänge, insgesamt 8Byte breit. Und 2 analoge Ausgänge mit insgesamt 4Byte. Die Adressen habe ich nach einigen Nachblätter auch mit Eingänge 288/295 und Ausgänge 288/291 lokalisiert.

    Was mir fehlt ist die Bedeutung für das Anhängsel 8/8Bit.

    Sollte eine Kleinigkeit sein für euch.

    Beste Grüße
    Zitieren Zitieren Hardwarekonfiguration einer S7-Steuerung  

  2. #2
    Registriert seit
    07.02.2010
    Beiträge
    23
    Danke
    2
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo Airen,
    die Angabe die du suchst ist die Auflösung der Karte.
    Dies bedeutet, dass die Ein- bzw. Ausgänge mit einer Digitalisierung von 8-bit arbeitet (0-255). Die Werte die also von der Karte dargestellt werden liegen zB. bei einem Eingang = 0V bei Digital 0 und bei einem Eingang von 10V bei Digital 255 (wenn der Eingang auf 0-10V konfiguriert ist).

    Grüße DG6FDJ

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    wobei diese aber intern von der Baugruppe in 0-27648 (Messbereich z.B. 0-10V) gewandelt werden, was letztendlich über das Word von der Baugruppe ausgegeben wird. Mit dem Übersteuerungsbereich geht es sogar bis 11,85V 32767 was wiederum den 255 bei 8Bit entspricht.

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

Ähnliche Themen

  1. Mehrere TCU an einer PCU50 + HT8 an einer Steuerung
    Von drsnuggles im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 13:22
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 18:48
  3. Baugruppenanordnung einer SPS-Steuerung
    Von maxpapa im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 21:28
  4. Kosten einer SPS Steuerung
    Von MikeS im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 22:25
  5. Absicherung einer SPS-Steuerung
    Von neon im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 09:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •