Hallo,
habe mir bei ebay, zwecks Erlernen der Programmierung mit S5, eine 115U ersteigert. Um die SPS an meinen Rechner anzuschließen ,habe ich mir ein TTY-Kabel besorgt (funktionfähig). Laut Aussage des Versteigerers funktioniert die SPS, die für Schulungen fungierte. Leider leuchtet keine der LED's am TTY-Kabel, wenn ich es an die SPS anschließe. An der SPS leuchten folgende LED's: Spannungversorgung --> 5V DC und 5.2V DC; CPU --> ST und BASP.
Bauteile: Spannungsversorgung PS, CPU 942, 2x 32 dig. Eingänge 2x32 dig. Ausgänge.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Arno
 
Hi Arno,

ein einfacher Test ob die CPU funktioniert:
CPU urlöschen -> auf Run stellen

Die CPU muss ohne Programm auf Run (grüne LED) gehen.
Dies sagt natürlich noch nichts über die AS511 Schnittstelle aus.

Gruß Centi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo v-max-67,

als erstes würde ich mal kontrollieren ob an der 15poligen Schnittstelle an der CPU zwischen Pin 1 (GND) und an Pin 3 (+5,2 Volt) eine Gleichspannung zu messen ist.
Wenn das nicht so ist deutet sich an das ein defekt vorliegt. Die meisten TTY-Seriell Wandler benötigen diese 5,2 Volt zur Versorgung der Elektronik.

Markus
 
Hallo Arne,

wie alt ist deine CPU und was für ein Kabel hast du?
Die Schnittstellen der alten CPUs waren passiv, d.h. der Linienstrom für die TTY-Schnittstelle muss dann von der Gegenseite eingespeist werden. Die Siemens PGs machen das natürlich, aber die Kabel für PC die ich kenne normalerweise nicht. Ich habe hier ein altes AG 155 mit CPU 946/947, die redet nur mit mir wenn ich zwischen Kabel (ich glaube von Prozessinformatik) und CPU noch einen Adapter stecke der die 20 mA einspeisst.
 
Wenn ich die SPS urlösche (durch Entnahme der Batterie) und dann auf Run stelle leuchtet die grüne LED nicht.

Die 5.2 Volt der CPU an PIN 1 und PIN 3 habe ich gemessen.

Das Kabel ist von der Firma Horter und das hat jemand für mich geprüft und das funktioniert auch. Wie alt die Cpu ist, kann ich momentan nicht sagen, weil ich nicht Zuhause bin.

Muß die LED --> 24V an der Spannungsversorgung auch leuchten?
Wenn ich nur die Spannungsversorgung auf dem Rack habe, leuchten die LED's 5.2V und 24V. Wenn ich dann die CPU einstecke leuchten die LED's 5V und 5.2V.

Gruß Arno
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wenn es eine alte Version der CPU ist sind teilweise die IC's gesockelt, durch den Transport sind manchmal die IC's aus den Sockeln gelöst (dank der vorsichtigen Behandlung der Post), hatte schon ein paar Fälle (PG615, OP393,C7......).

mfg

dietmar
 
Hallo,

mit entnahme der Batterie ist das AG nicht unbedingt Urgelöscht.
Hier mal 'ne Zeile aus dem Siemens PDF:
Sie haben zwei Möglichkeiten, den internen Programmspeicher zu löschen:
• off line über den Schalter für ”Voreinstellung/Urlöschen”
oder
• on line mit der PG-Funktion ”Löschen”.
Urlöschen durch Schalter für ”Voreinstellung/Urlöschen” am Bedienfeld der CPU
Stromversorgung einschalten
CPU-Betriebsartenschalter auf STOP (ST) stellen
Schalter für ”Voreinstellung/Urlöschen” auf Stellung ”OR” drücken und gedrückt halten
(wenn der Schalter nicht gedrückt wird, federt er automatisch auf Stellung ”RE” zurück).
Während Sie den Schalter für ”Voreinstellung/Urlöschen” auf Stellung ”OR” gedrückt halten:
CPU-Betriebsartenschalter zweimal von ”ST” auf ”RN” schalten.
Die STOP-LED erlischt kurzzeitig.
Schalter für ”Voreinstellung/Urlöschen” loslassen.
Der Schalter federt automatisch in Stellung ”RE” zurück.
Der interne Programmspeicher und ein eventuell gestecktes RAM-Modul (in CPU 941/ CPU 942)
sind nun ”ur-gelöscht”. Nach Urlöschen testet die CPU automatisch ihren internen Programmspeicher;
im Fehlerfall flimmert die STOP-LED.

Lade dir doch mal das Handbuch von Siemens runter, da gibt's noch mehr gute Infos:
http://support.automation.siemens.c...m/main.asp?SearchArea=hb&Cookie=false&query=*
Markus
 
Habe jetzt nach der Anleitung urgelöscht. Ist auch alles so abgelaufen, wie in der Anleitung. Leider geht die SPS danach bei Stellung "RUN" nicht in diesen Zustand, die "ST"-LED leuchtet weiter rot.

Die IC's sind fest verlötet, also nicht gesockelt.

Gruß Arno
 