    Hallo ich habe an einer Analog Eingangskarte einen PT100 dran und hab jetzt auch endlich begriffen, wie ich ihn anklemmen muss.
    Jetzt hab ich aber folgendes Problem es springen jetzt immer 2 PEW´s hin und her!
    -Warum 2 PEW´s?
    - ein zeigt 7440und das andere 7259. Was heisst das???


    Kann mir da mal bitte jemand helfen?

    Danke
    Zitieren Zitieren PT100 zeigt komische dinge an.  

  2. #2
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Beitrag

    Hi,

    Hardware Konfig richtig gemacht?

    Normalerweise ist ein PEW, dort steht die Temperatur direkt *10, also
    33.3 °C -> 333 im PEW.

    Sonst haste irgendwo Fehler.

    V.
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Pt100  

  3. #3
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.726
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Was hast du denn für eine Eingangskarte? Wie hast du den Sensor genau angeschlossen?

  4. #4
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Was für eine SPS?
    Was für Karten?
    Zitat Zitat von Wally Beitrag anzeigen
    ...
    - ein zeigt 7440und das andere 7259. Was heisst das???
    ...
    Sind das Dezimal oder Hexwerte?
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  5. #5
    Wally ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.04.2010
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Reden

    OK Ok

    War mein Fehler.
    Habs hinbekommen.
    Jetzt zeigt er mir 212 an.
    Also 21,2°C

    Perfekt.
    Danke

  6. #6
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.726
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Schön das du es hinbekommen hast. Vielleicht verrätst du der Nachwelt auch noch was der Fehler war.

  7. #7
    Wally ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.04.2010
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Rotes Gesicht


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Klar verrate ich der Nachwelt das.

    Ich hatte den PT100 wirklich falsch angeschlossen.

    Es ist ein PT100 mit 4 Adern.

    Ich hab jetzt nochmal das Ohmmeter hingehängt und die beiden zusammen gehörigen Pärchen 0Ohm rausgemessen.
    Dann das ganze so wie im Türchen beschrieben angeschlossen.

    --> Funktioniert.

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Wally für den nützlichen Beitrag:

    marlob (06.04.2010)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  2. Hilfe , finde einige Dinge nicht mehr..
    Von Outrider im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 13:16
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 19:13
  4. SPS Forum - Komische Farben
    Von seeba im Forum Stammtisch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 17:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •