Wasserwerk Druck / Volumenstrom

EnemyNr1

Level-1
Beiträge
28
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zuerst danke ich Ihnen allen für so ein hielfreiches Forum.

Ich habe ein Problemm:

6 Wasserpumpen
1 Durchflüssmessung
1 Druckmessung

Zuerst dacht ich, daß man mit PID-Regler nach dem Druck regeln kann.

Soll Druck [ 6 bar ]
Ist Druck [ Druckmessung ]
Reglerausgang --> Rampenfunktion --> entsprechende Pumpen zu/abschalten.

Jetzt habe ich festgestellt, das man den Volumenstrom auch beachten muss. Wenn das Verbrauch z.B. 70 m3/h ist und eine Pumpe schaft nur 50 m3/h, muss man das auch berücksichtigen. Nun weiß ich nicht, wie man den Regler Parametrieren muss bzw. einen neuen Regler (Kaskadenregelung) aufschaltet. :confused: ( leider nicht so viel Erfahrung in Kaskadenregelung).
 

Anhänge

  • druck.JPG
    druck.JPG
    114,4 KB · Aufrufe: 121
Zuletzt bearbeitet:
Regler

Hi,

klar kann man mit dem PID regeln. Noch nicht ganz klar ist mit den Pumpen, sollen die aufgeschaltet werden, oder was..
...
Soll Druck [ 6 bar ]
Ist Druck [ Durchflüssmessung ]
...

Warum Ist Druck=Durchflussmessung? Ist Druck ist Druckmessung halt.

V.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn Du den Druck halten sollst, dann regle nach dem Druck! Wenn du den Volumenstrom halten sollst, dann regle nach diesem! Wenn du z.B. 6 bar soll=ist hast, und den Volumenstrom weiter erhöhst, steigt auch dein Druck.
wenn die Pumpe nur 50 m³ schafft, und das System bei 6bar 70m³ fließen lässt, wirst du die 6bar nicht erreichen, und musst sowiso eine 2. Pumpe zuschalten.
Thomas
 
Hallo,
ich sehe das im Grundsatz so wie Thomas.
Der Volumenstrom kann nur eine Geschichte sein, die dir hilft zu entscheiden, mit wie vielen Pumpen du arbeiten mußt um dein Ziel (Druck = 6 bar) zu erreichen.
Zusätzlich könntest du damit auch noch eine Tendenz erkennen : Dein Volumenstrom ist aktuell 48 m³ und steigend - also 2. Pumpe zuschalten (präventiv) - geneuso natürlich auch umgekehrt ...

Gruß
LL
 
Hallo,
es gibt 3 Möglichkeiten:

1. Druckregelung

Die regelbare Pumpe versucht Solldruck zuerreichen. Druck zu klein + Zeit -> noch eine Pumpe einschalten. Achtung! Schlechte Regelung. So etwas wie eine Säge auf dem Schreiber.

2. Druck-Mengenregelung

Die regelbare Pumpe versucht Solldruck zuerreichen. Abnahmemenge größer als Grenzwert + Zeit -> zweite Pumpe dazu. Diese Regelung habe ich oft in Wasserwerken gesehen und geschrieben (früher). Die erste Stufe ist immer Druckstufe ale nächste sind Mengenstufen. Die Druckstufe muß als letzte ausgeschaltet werden.

3. Druck-Frequenzregelung

Die regelbare Pumpe versucht Solldruck zuerreichen. Frequenz der Pumpe größer als Grenzwert + Zeit -> zweite Pumpe dazu. Abnahmemenge ist in der Steuerung uninteresant. Man hat in dem Fall nur zwei Grenzwerte. Zuschaltung und Abschaltung einer Pumpe. d.h. Stufe 2 kommt nur dann, wenn Stufe eins vorhanden ist. Stufe 3 kommt nur dann, wenn Stufe 2 vorhanden ist. Identisch mit Abschaltung.

Die dritte Lösung würde ich empfehlen. Man kann fast gerade Druck-Linie auf Schreiber sehen und der Kunde ist zufrieden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für Ihre schnelle Beiträge, noch eine Frage an euch:

zu: 2. Druck-Mengenregelung
Die erste Stufe ist immer Druckstufe ale nächste sind Mengenstufen. Die Druckstufe muß als letzte ausgeschaltet werden.
Habe ich das richtig verstanden, daß ich die erste Pumpe über den Druck einschalte, die nächsten immer über die Mänge? Dann brauche ich quasi noch einen PID-regler der mit der ersten Pumpe aktiv wird und die nächsten Pumpen regelt?

zu 3. Druck-Frequenzregelung:
Frequenz der Pumpe größer als Grenzwert + Zeit -> zweite Pumpe dazu
Was verstehen Sie unter die Grenzfrequenzen (Grenzwert) von dem FU? wie kann ich es Definieren?

Danke schön in voraus.
 
zu 3. Druck-Frequenzregelung:
Was verstehen Sie unter die Grenzfrequenzen (Grenzwert) von dem FU? wie kann ich es Definieren?
Hier sind wir eigentlich aller per Du. ;)

Ich mache das auch so mit der Frequenzreglung und Taddy meint sicher die Drehzahl Obergrenze z.b. 50/70Hz.

Wie viele FU's hast Du denn?
Für alle sechs Pumpen einen oder wird nur eine Pumpe Drehzahl geregelt?
 
Hallo

Habe ich das richtig verstanden, daß ich die erste Pumpe über den Druck einschalte, die nächsten immer über die Mänge? Dann brauche ich quasi noch einen PID-regler der mit der ersten Pumpe aktiv wird und die nächsten Pumpen regelt?

Bei Druck-Mengenregelung brauchst Du nur einen "normalen" PID Regler, der auf Druck-Sollwert gucken muß. Alle andere Stufen sind als Mengenstufen definiert. Alle nächsten geschalteten Pumpen kommen starr. (bzw. mit FU aber mit 100% Power). Vermeide um jeden Preis mehrere Regler in einer Strecke. In der Regelung regelt nur eine (!) Pumpe und zwar die, die in Druckstufe angefangen hat.

Was verstehen Sie unter die Grenzfrequenzen (Grenzwert) von dem FU? wie kann ich es Definieren?

Wie schon Paul geschrieben hat, es geht um Grenzwert FU Max (um neue Stufe einzuschalten) und Grenzwert FU Min (um eine Stufe ausschalten). Wenn ein FU zwischen z.B. 30 und 50 Hz arbeiten kann, sollte Grenzwert Min auf 33 Hz und Grenzwert Max auf 47 Hz stehen. Der Regler und die geregelte Pumpe braucht "Luft".

Beispiel: Pumpe arbeitet mit FU -> Abnahmemenge in Wasserwerk steigt (z.B. Pause in wichtigem Fussballspiel) -> Pumpe läuft immer schneller (der Regler sagt, schneller ...Druck singt) -> Grenzwert FU Max ist erreicht -> Überwachungszeit ist abgelaufen -> es wird noch eine Stufe eingeschaltet (d.h. eine zusätzliche Pumpe geht in Betrieb aber starr) -> ab dem Moment zieht sich Regler zurück (Druck steigt)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Druckregelung

Hallo
Musste auch mal eine Druckregelung mit 3 Drehzahlgeregelten Pumpen bauen. Als Anhang mal das Programm, wie ich es gelöst habe - Vielleicht als Lösungansatz für dich.

Gruß Michael
 

Anhänge

  • Kwp.zip
    155,3 KB · Aufrufe: 104
Wie viele FU's hast Du denn?
Für alle sechs Pumpen einen oder wird nur eine Pumpe Drehzahl geregelt?

für 6 Pumpen habe ich 6 FU's.

Danke für Euere großartige Unterstützung, ich glaube jetzt bin ich fit in MSR ("Wasserregelungstechnik") :) Wenn ich fertig mit Inbetriebnahme bin, dann schreibe ich an Euch, was daraus geworden ist. :)

Noch mal vielen Dank.
 
Zurück
Oben