14 Baugruppen auf einer Schiene?

bernd67

Level-2
Beiträge
138
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich benötige 14 Baugruppen an meiner SPS (314).

Kann aber an einem Rack nur 8 anschließen.

Ich benötige also IM360/IM361.

Habe ich in der HW Konfig gemacht.

Benötige ich diese auch real?

Wenn ja wie werden die miteinander verbunden?

mfg bernd67
 
Benötige ich diese auch real?
Ja.
● Maximal 8 Baugruppen (SM, FM, CP) dürfen rechts neben der CPU stecken.
● Alle Baugruppen, die Sie auf einen Baugruppenträger montiert haben, dürfen insgesamt
aus dem S7-300-Rückwandbus nicht mehr Strom aufnehmen als 1,2 A.
Wenn ja wie werden die miteinander verbunden?
Datenübertragung von der IM 360 zur IM 361 über Verbindungsleitung 368
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich benötige 14 Baugruppen an meiner SPS (314).

Kann aber an einem Rack nur 8 anschließen.

Ich benötige also IM360/IM361.

Habe ich in der HW Konfig gemacht.

Benötige ich diese auch real?

Wenn ja wie werden die miteinander verbunden?

mfg bernd67

Natürlich brauchst du die Baugruppen real.
Die verbindung wird über "Kupfer" gemacht und
darf max. 10m betragen.
 
Hallo Bernd67,

klar benötigst du die IM360/361 (evtl. kannst du auch die IM365 nehmen) auch real in deinem Hardwareaufbau, wie willst du sonst das Erweiterungsrack an dein Grundrack anschliessen?
Verbunden werden die beiden IMs (360/361) mit der Verbindungsleitung 368 (hab leider im Moment die Bestellnr. nicht parat). Die max. Entfernung von IM360 zu 361 beträgt 10m.

Alternativ kannst du aber auch die IM365 einsetzen (die gibt es als vorkonfektioniertes Baugruppenpaar mit 1m Verbindungsleitung). Hierbei ist aber zu beachten das im Erweiterungsrack nur Signalbaugruppen eingesetzt werden können da die IM365 den K-Bus nicht weiterleitet, d.h. Baugruppen mit K-Bus-Funktion können nicht im Erweiterungsrack gesteckt werden.

Gruß Willi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn es nicht unbedingt ein S7-300 sein muss, dann überleg dir ein IM151-8 mit ET200S Module.
Maximum ist 63 Module oder 2 meter.
Es ist nicht 100% vergleichbar, aber vermutlich geht es alle deine E/A in eine Zeile zu plazieren.
Es wird warscheinlich etwas günstiger als 314 + IM S/R.
Und, du bekommst Ethernet !
 