    Habe eine Analogbaugruppe 331-7KB00-0AB0, Messbereichsmodul ist auf A gestellt für PT100. In der Hardware ist Adresse von 256 bis 259 eingestellt, Meßart RT, Meßbereich PT 100 Std.

    Ich hole mir den Wert über PEW258 (CH1). Ich habe einen 2 Draht PT 100 und ist nach Handbuch angeschlossen.
    Wie folgt:
    1:24V
    2: gebrückt zu 4
    3: gebrückt zu 5
    4: PT100 pos (roter Draht)
    5: PT100 neg (weißer Draht)

    10: Comp+ zu 11 Mana gebrückt

    20: Masse

    Der Wert den ich beobachte ist aber immer bei 32767, Wo kann da noch ein Fehler sein?
    Zitieren Zitieren PEW Wert 32767 ändert sich nicht (PT100)  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    beim Zugriff auf den 1. Kanal erhält man den Messwert und der 2. Kanal ist mit dem Überlaufwert "7FFFH" vorbelegt, nimm mal PEW256 darin sollte der Messwert stehen.

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. #3
    Seth_Gecko ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.01.2010
    Beiträge
    10
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Und genau so war es, was ein doofer Fehler...vielen Dank!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 15:03
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  3. Programm ändert sich
    Von kpeter im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 08:36
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 14:56
  5. OP7 und Werte anzeigen >32767
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.07.2005, 19:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •