    Hallo Community,

    ich hab bei einer Anlage folgenden Fehler und möchte gerne wissen auf was genau sich die "Zugriffsadresse" bezieht.


    Ereignis 3 von 120: Ereignis-ID 16# 2522
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    Global -DB, Doppelwortzugriff,
    FC-Nummer: 11
    Bausteinadresse: 2994
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse: 1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    07:50:49.839 01.03.2004


    Könnt ihr mir da weiterhelfen?

    Mfg Chrissi
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    Zitieren Zitieren Auswertung Diagnosepuffer  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    auf die angesprochene Adresse im DB z.B. DBD20.

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. #3
    Avatar von c.wehn
    c.wehn ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    560
    Danke
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    Das bedeutet hier auf den DB10.DBW216 ?
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.

  4. #4
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    mmh, gut möglich, das fehlt in Deinem ersten Beitrag.

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  5. #5
    Avatar von c.wehn
    c.wehn ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    560
    Danke
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    Ereignis 1 von 120: Ereignis-ID 16# 2522
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    Global -DB, Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 216
    FC-Nummer: 11
    Bausteinadresse: 2994
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse: 1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    07:50:49.849 01.03.2004


    Sorry, der hat das irgendwie verschluckt
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.

  6. #6
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Wie viele Datenwörter hat denn der DB?
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  7. #7
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.237
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von c.wehn Beitrag anzeigen
    Doppelwortzugriff
    Ich denke DBD216, d.h. dein DB geht nicht bis zum DBB219.
    Wenn du das Ereignis im Diagnosepuffer markierst, kannst du unten die Schaltfläche "Baustein öffnen" anklicken ...

    Grüße von HaDi

  8. #8
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Hast du den DB in die SPS übertragen ?
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  9. #9
    Avatar von c.wehn
    c.wehn ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    560
    Danke
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    Also ich kann beim FC11 nur den DB10 als Aufruf erkennen und der geht bis zur DBD 220.

    Der DB ist natürlich in der SPS die Anlage läuft auch schon seit Ewigkeiten, ich habe sie selbst nicht programmiert.
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.

  10. #10
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.237
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hast du denn mal auf "Baustein öffnen" gedrückt?
    Auf welchem Befehl im FC11 steht denn dann der Cursor?
    Willst du uns mal das Projekt oder wenigstens den FC11 zeigen?

    Grüße von HaDi

Ähnliche Themen

  1. C7-613 Diagnosepuffer
    Von jack911 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 00:41
  2. Ereignis-ID Diagnosepuffer S7-300
    Von dresel im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.01.2009, 15:40
  3. Diagnosepuffer auslesen
    Von guenni im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 11:19
  4. Auswertung Diagnosepuffer
    Von seehund im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 09:45
  5. unverständlicher Diagnosepuffer
    Von T.Mara im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 09:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •