Thema: s7- ET200S => welche Diagnosemöglichkeit bei sporadischen Ausfall ?

  1. #11
    mega_ohm ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.11.2006
    Beiträge
    496
    Danke
    217
    Erhielt 25 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Gerhard K Beitrag anzeigen
    ich denke es waren alle IM-Module gemeint.
    Alle IM-Module ?
    Du meinst alle "Buskoppler" (Interface-Module) in der Anlage ?

    Das ist eine doch etwas teuere Lösung.
    Wenn ich wenigstens einen guten Grund kennen würde, um diese Maßnahme gegenüber meinem Chef rechtfertigen zu können...
    ( "Ich wechsle mal lieber ALLES" ... geht sicher nicht ! )

    Als Erstes möchte ich jetzt mal die nächsten 14 Tage abwarten, ob da nochmals Probleme in diese Richtung auftreten.
    Bis jetzt sah es aus, als wäre eine Heilung eingetreten und nicht nur die Beschwerden gemildert worden...
    Die Anlage lief nach dem Wechsel komplett bei 1/1Vmax mehrere Prod.-Schichten problemlos durch.
    Ich warte mal die nächsten Tage ab... werde aber meinen Chef mal auf den Komplettwechsel vorbereiten.

  2. #12
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.532
    Danke
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von mega_ohm Beitrag anzeigen
    Die Kontaktierung der ET200S finde etwas "klapprig".
    Die Schirmung ist aufgelegt. ( mittels so'ner komischen Steck-Klemmung, ein Blechbügel mit "Zähnen" drann)

    Was meinst Du mit "vorsichtshalber alle Module tauschen" ?
    Die DI-/ DO-/ AI-/ AO- Module, die Buskoppler... ?
    Ich meinte die Baugruppen auf der ET (Terminalmodule, DI, DO...). Du hast ja nur Probleme auf dieser ET. Die betroffene IM kannst du auf jedenfall auch tauschen. Aktuell ist meines Wissens Ausgabestand 5.

    Gruß
    Dieter

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:

    mega_ohm (13.04.2010)

Ähnliche Themen

  1. CP 342-5 Ausfall
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 16:21
  2. Profibus ausfall
    Von vecoplaner im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.12.2007, 13:26
  3. Ausfall S7-315-2DP
    Von digga im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 09:01
  4. SPS Ausfall Überwachung
    Von Farinin im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.08.2006, 12:16
  5. Ausfall MP 170
    Von Pilami im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 08:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •