    Hallo,
    ich muss in meinem Betrieb folgendes Netzwerk übersetzen. Leider sind hier Befehle eingebaut wo ich nichts anfangen kann, kann mir jemand Helfen oder sogar übersetzen?

    :A DB 3
    :UN M 32.4
    :SPB =M001
    :L DW 0
    :L EW 38
    : <=F
    :S M 33.2
    M001 :U M 32.4
    :O M 32.6
    :SPB =M002
    :L KF +0
    :T PW 38
    M002:***

    LG Mark112

    PS: Das größte problem habe ich mit dem begriff:
    L KF +0
    Zitieren Zitieren S5 auf S7 Übersetzen (AWL)  

  2. #2
    Registriert seit
    13.02.2005
    Beiträge
    28
    Danke
    6
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    PS: Das größte problem habe ich mit dem begriff:
    L KF +0
    KF bedeutet Konstante Festpunkt Du kannst das mit L 0 ersetzen.

    Grüße
    BS

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bs für den nützlichen Beitrag:

    Mark112 (13.04.2010)

  4. #3
    Mark112 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.04.2010
    Ort
    Forbach
    Beiträge
    7
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke, jetzt kommt noch rot das a db 3 in der ersten zeile und L DW0 in der 3.zeile
    sowie das T PW 38 vorletzte Zeile und Das M001: U M 32.4 kann das daran liegen das 3 Netzwerke weiter auch ein solcher Sprungbefehl benutzt wird?

  5. #4
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    A DB 3 wird zu AUF DB 3
    L DW 0 wird zu L DBW 0 // Achtung: S5 adressiert wortweise, S7 byteweise!!!
    T PW 38 wird zu T PAW 38 // Achtung: Stimmt die Belegung wirklich??
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:

    Mark112 (13.04.2010)

  7. #5
    Registriert seit
    02.08.2007
    Ort
    BW im Ostalbkreis
    Beiträge
    249
    Danke
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Mark112 Beitrag anzeigen
    :A DB 3
    :UN M 32.4
    :SPB =M001
    :L DW 0
    :L EW 38
    : <=F
    :S M 33.2
    M001 :U M 32.4
    :O M 32.6
    :SPB =M002
    :L KF +0
    :T PW 38
    M002:***
    A DB3 ist gleichbedeutend wie AUF DB3 in der S7-Welt
    Jetzt wird dein L DW0 auch nicht mehr rot markiert.
    Es wäre auch möglich A DB3 zu löschen und bei L DB3.DBW0 zu schreiben.

    das T PW38 sollte eigentlich auf ein Peripheriewort (in S7 => PAW38 ) zeigen bin mir aber nimmer ganz sicher. Ich denke abermal das sollte so sein.

    Oh Gott sind meine S5-Zeite lange her... *grübel*

    Gruß

    PhilippL

    PS: Rainer war schneller
    Geändert von PhilippL (13.04.2010 um 09:58 Uhr)

  8. #6
    Mark112 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.04.2010
    Ort
    Forbach
    Beiträge
    7
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke war alles sehr Hilfreich

    Ich Übersetzt das Programm hier von einer alten S5 95U^^ Soll es eig. auch nur Wort wörtlich übersetzten nur manche Befehle werden nicht mehr angenommen.

    Jetzt nur noch das einzigste Problem Die eingabe M001: U M32.4 nimmt er mir noch nicht an, kann das daran liegen das zwei Netzwerke Weiter auch Der Befehl steht nur nicht mit 32.4 sodern .6 also M001: U M32.6
    Kann ich diesen Sprungbefehl nur einmal in einem Projekt vergeben? Oder worand liegt es

    Ich habe in meiner Ausbildung leider nie was mit S5 gelernt ist nicht mehr im Ausbildungsplan aber in unserem Betrieb noch verbreitet!

    Gruß Mark112

  9. #7
    Registriert seit
    13.08.2008
    Beiträge
    35
    Danke
    0
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Mit der S7 Software der S5/S7 Konverter mitgeliefert. Für solche einfachen Programme (ohne S5 Systembefehle) ist der Konverter bestens geeignet, und er verwaltet auch bestens die Adressierung in den DBs (Word in S5, in S7).

  10. #8
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von clweb Beitrag anzeigen
    Mit der S7 Software der S5/S7 Konverter mitgeliefert. Für solche einfachen Programme (ohne S5 Systembefehle) ist der Konverter bestens geeignet, und er verwaltet auch bestens die Adressierung in den DBs (Word in S5, in S7).
    Und erzeugt einen S7 Code, den keiner mehr versteht.

    Also es ist besser das manuell zu machen und dann auch gleich zu dokumentieren.

    bike

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:

    testuser (13.04.2010)

  12. #9
    Mark112 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.04.2010
    Ort
    Forbach
    Beiträge
    7
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    wie finde ich den S5 Konverter? Hab noch nie etwas damit gemacht?
    LG

  13. #10
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei den Installierten Step 7 Programmen.
    Aber wie schon erwähnt ich würde es dir abraten, du wirst, wenn du darin Fehler suchst ein echtes Problem vor dir haben.


    bike

Ähnliche Themen

  1. SCL > AWL übersetzen?
    Von schnecke im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 07:36
  2. Übersetzen von AWL in FUP oder KOP
    Von Trabbi im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 18:46
  3. S7 FC in S7-200 übersetzen
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 10:26
  4. Projekttexte übersetzen
    Von Slavan im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 17:50
  5. Symbolik übersetzen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.01.2005, 13:29

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •