Dual Ausgang vom Zähler negieren?!?

Jörsch

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Community,

Ich habe folgendes Problem, kann man den dualen Ausgang von einem Zähler negieren?
Ich habe einen falschen Decoder für die 7-Segment Anzeige gekauft und brauch nun die invertierte Signale!
Kann man dies Softwaretechnisch lösen oder muss ich einen Inverter vor dem Decoder Hardwaretechnisch schalten?
Gruß
 
Klar geht das.
Code:
L Z x
NEGI  // Zweierkomplement aus 10 wird -10
T Ausgang
Die Frage ist, ob das wirklich die gewünschte Lösung ist. Welches Bitmuster steht an und soll in welches Bitmuster gewandelt werden? Eventuell wird je ein Einerkomplement beötigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alsofolgender Dualcode kommt ja raus:


Zahl -> Dualcode ->benötigt wird
1 ->1000 -> 0111
2 -> 0100 -> 1011
3 -> 1100 -> 0011

usw...

Also ich brauche nur eine Invertierte Dualzahl
 
Hallo Rainer,
kannst du mir genau sagen wie du das meinst mit:

L Z x
NEGI // Zweierkomplement aus 10 wird -10
T Ausgang

Muss das im AWL eingeben werden? Wäre gut wenn du es mir kurz stichpunktartig aufschreiben könntest, ich habe sowas noch nie gemacht :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich bin nun Zuhause und habe es probiert, es funktioniert, ich bin begeistert :) Erstmal ein dickes Dankeschön dafür!
Nur ein Problem habe ich noch:
Ich habe zwei 7-Segment Anzeigen die bis 25 zählen sollen, aber wenn ich über 9 komme, bleibt die linke 7 Segment Anzeige bei 0 und rechts zeigt Blödsinn an, wie kann ich dem Zähler sagen, das er ab 9 die linke anzeige aktivieren soll?

Gruß
 
Wunderbar, das ist auch gelöst, nur es wird keine 1 angezeigt auf der linken BCD Anzeige wenn ich über 9 komme
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehler gefunden, ich habe die 2te Anzeige falsch aufgelegt!
Vielen Dank nun..
PS: Darf man fragen woher du dein Fachwissen hast bzw. eine Quelle für die AWL kürzel?
 
F1 in STEP7. Und dort kann man sich alles ansehen. Und natürlich die Befehlsheftchen zu den CPUs. Und darüber hinaus gibt es zu diesem Thema natürlich einige Bücher.
 
Zurück