Tach liebe Board Community ;)

Eine Kiste wird von einem band aus von der ersten lichtschranke zum bewegen gebracht auf dem weg durch die zweite und soll als erstes zur dritten gelangen.

Bin gerade am hängen, es handelt sich bei drei lichtschranken wobei die dritte nicht benutzt werden soll wenn diese besetzt ist bzw. gerade befahren wird, es soll nämlich bei soeinem fall die zweite besetzt werden. sozusagen soll so ein crash der kisten ausgeschlossen werden.

Mit worten bzw. tipps würde es ausreichen^^
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Eine Kiste wird von einem band aus von der ersten lichtschranke zum bewegen gebracht auf dem weg durch die zweite und soll als erstes zur dritten gelangen.


Bitte nochmal verständlicher (und wenn ich´s mir raussuchen kann mit Großbuchstaben und so ;)) erklären


MfG
 
Gerne: Kurz zusammengefasst gibt es EIN BAND und auf diesem DREI LICHTSCHRANKEN eine am ANFANG eine in der MITTE und eine am ENDE.

Ein BAND ist vorhanden, Am ANFANG dieses Bandes liegt die ERSTE LICHTSCHRANKE. Sobald eine Kiste die von einem GENERATOR kommt diese berührt fängt das BAND an zu laufen in richtung LICHTSCHRANKE Nummer 3, da dieses als erstes immer anvisiert werden soll. Diese LICHTSCHRANKE 3 befindet sich ganz am ende. So wenn man jetzt zb zweimal gleichzeitig eine Kiste von dem Generator herrauslaufen lässt, soll die erste in richtung LICHTSCHRANKE 3 fahren und die zweite ZUR LICHTSCHRANKE 2.

Der sinn dieser sache ist das es eine große anlage ist und parallelstationen zum bearbeiten dieser kisten vorhanden sind.

das meiste hab ich schon codiert jedoch fehlt mir dieser schwierige teil und ich krieg es einfach nicht hin :(
 
Hallo
das kann so nicht gehen.
Wenn 2 Kisten unterwegs sind und die zweite an Lichtschranke 2
ankommt dann soll das Band stehen bleiben. Kiste 1 steht aber
dann irgendwo. Wann soll das Band dann weiterlaufen?
MfG
V.Otto
 
@ Votto: ja das ahbe ich mir auch gedacht, aber ist es denn nicht möglich irgendwie auszudrücken: wenn die aktion band vorwärts zu lichtschranke 3 ausgeführt wird soll in dieser zeit nur noch lichtschranke 2 als ziel anvisiert werden

@paule das mit dem zähler versuche ich jetzt, aber kannst du das nägher definieren bitte^^
 
Wenn zwischen LS 2 und LS 3 eine Kiste ist und LS 2 von einer Kiste bedeckt
wird soll das Band stehen. Wahrscheinlich ist es so das an LS 2 eine Bearbeitungsstation ist die die Kiste entnimmt oder dein Band aus 2 Bändern besteht. Dann würde es gehen.
Mfg
V.Otto
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn zwischen LS 2 und LS 3 eine Kiste ist und LS 2 von einer Kiste bedeckt
wird soll das Band stehen. Wahrscheinlich ist es so das an LS 2 eine Bearbeitungsstation ist die die Kiste entnimmt oder dein Band aus 2 Bändern besteht. Dann würde es gehen.
Mfg
V.Otto
Oder es wird von dem Band mit einem Schieber auf ein anderes geschoben, so eine Art Stauband.

@paule das mit dem zähler versuche ich jetzt, aber kannst du das nägher definieren bitte^^
Eine Skizze wäre schon Sinnvoll.

Code:
   U E LS 1
   ZV Z1
 
   U E LS 3
   ZR Z1
 
   L Z1
   L 1
   >I    // Mehr als ein Karton auf dem Band
   U E LS2
   = M #Schieber Karton von Band 
   ZR Z1
 
@volto genau, eine bearbeitungsstation ist vorhanden um genau zu sagen zweimal die selbe. und deine idee ist ziemlich gut bloß weiß ich ehrlich nicht wie ich das als code umsetzen kann

mfg
 
Ich würde mit LS 1 in ein Schieberegister schreiben und das mit
einem Zeittakt und dem Ausgang vom Band schieben. Das gleiche mit LS 2.
Solang im SR von LS 1 eine irgendwo eine 1 steht kann das Band grundsätzlich bis LS 3 laufen. Steht im SR von LS 2 eine 1 und wird LS 2
bedeckt dann muß das Band stehen bleiben bis LS 2 frei wird. Danach kann
das Band wieder laufen bis LS 3 bedeckt wird.
Ein Zähler macht Probleme wenn warum auch immer mal eine Kiste entfernt wird.
MfG
V.Otto
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo
was passiert denn wenn eine Kiste zwischen LS2 und LS3 ist und die nächste Kiste zu LS2 kommt? Dann fährt sie weiter zu LS3 und damit befinden sich
2 Kisten auf dem Weg zu LS3. Was dann?
MfG
V.Otto
 
Idealerweise sollten die LS in dem Abstand verbaut werden, wie groß die Kisten sind.

Man könnte auch am Generator was basteln, das wenn 2 Kisten kurz hintereinander rausgelassen werden, die zweite eine gewisse Zeit warten muss, bis quasi der Abstand zwischen den Lichtschranken hergestellt ist. Wenn es nicht möglich ist, die LS so zu verteilen.

Noch eine Möglichkeit wäre, am Motor des Bandes einen Geber anzubauen, mit dem man den Weg messen kann. Dann könnte man Fenster programmieren, in denen die Kisten dann sind. Dann bräuchte man nur noch die LS 3 als Stop-Lichtschranke. Wenn die LS 3 belegt ist, darf man nur noch x Meter fahren ( 2 Kisten), dann nur noch x Meter - Kistenlänge-Reserve usw.

Mal abgesehen davon funktioniert ja eine Staustrecke mit Band sowieso nicht. Dann müsste ein mechanischer Halter gebaut werden, der die Kiste auf- bzw. festhält. Die würde dann mit ihrem Gewicht auf dem sich drehenden Band stehen und man hätte ordentlichen Abrieb. Das müssten Rollen sein, die als Gruppe mit Kupplung zugeschalten werden. So ist es in der Fördertechnik üblich. Da sind dann nämlich die LS auch entsprechend der Behältergröße angeordnet.
 