Analogsensor-Abfrage

Jaykops

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute
Ich möchte gerne wissen wie ich einen Analogsensor von einer x313-c abfragen kann?

Der abzufragende Sensor ist ein Druck/Vakuumsensor
-Ich weiss nur, dass das der Sensor mir ein Strom von 4-20mA gibt
-Die Druck/vakuum Messung geht von +3bar bis -2bar

muss ich einen Eingang zum Umschalter der Druck Messung auf Vakuum Messung einrichten oder kann dieses Problem auch Programmintern gelöst werden?

Ich währe sehr froh wenn mir jemand ein anschauliches AWL Programm Posten Könnte mit dem ich das Prinzip der Analogwertverarbeitung Verstehenlernen kann. Vielen Dank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Analogverarbeitung

Wie der Sensor an der CPU 313C anzuschließen ist findest Du hier:
S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten Firmware V2.6 (06/2008)

Wie bei S7 Analogwerte dargestellt werden findest Du hier:
SIMATIC S7-300 Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten (08/2009)

Für die Skalierung der 4-20mA zu +3bar bis -2bar benutze am besten den
FC105 "SCALE" aus der Step7-Bibliothek "TI-S7 Converting Blocks".

Für Programmbeispiele benutze die Step7-Hilfe, den Link von dalbi und
die Forums-Suche mit dem Stichwort FC105.

Gruß
Harald
 
Sensor-Bezeichnung?

Der abzufragende Sensor ist ein Druck/Vakuumsensor
-Ich weiss nur, dass das der Sensor mir ein Strom von 4-20mA gibt
-Die Druck/vakuum Messung geht von +3bar bis -2bar

muss ich einen Eingang zum Umschalter der Druck Messung auf Vakuum Messung einrichten
Wahrscheinlich nicht, wenn Du den FC105 richtig parametrierst. Kommt aber auf den Sensor an.

Dazu werfe einen Blick in das Datenblatt des Sensors oder wenn Du noch kein Datenblatt hast,
dann suche im Internet danach.
Oder nenne uns hier im Forum die genaue Bezeichnung des Sensors, dann wird sich jemand finden,
der das Datenblatt sucht und die relevanten Angaben raussucht.

Gruß
Harald
 
Zurück
Oben