    Hallo
    ich habe folgendes Problem. Wenn ich in einem DB bei irgend einem Datenwort einen Anfangswert eingebe wird dieser nicht auf den Aktualwert übernommen. Was mache ich falsch? Wo kann ich sonst einen statischen Wert für ein Datenwort hinterlegen damit ich diesen nicht vom Prog aus rein laden kann.

    bin dankbar für jede Hilfe

    Gruss
    Zitieren Zitieren DB Anfangswert festlegen  

  2. #2
    Registriert seit
    23.11.2004
    Beiträge
    347
    Danke
    2
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    in der Datensicht kannst Du mittels Bearbeiten den Datenbaustein initialisieren. Dabei werden die Anfangswerte in die Spalte Aktualwerte übertragen. Nun noch Laden und fertig.

    Gruß
    raika

  3. #3
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die promte Antwort

Ähnliche Themen

  1. Datenbereich für FC festlegen...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 12:43
  2. Reihenfolge der Variablen im DB festlegen
    Von Franky08 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 10:41
  3. Meldetexte in SCL Quelle festlegen
    Von Shino im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 14:52
  4. MP 377 Globale Tasten festlegen
    Von wachsi im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 12:18
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 11:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •