Zählen mit DI und Datenbausteinbit als Triggerereigniss

L

L.T.

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes "Problem":

Ich möchte mit einem Programm Vorgänge zählen.
Der Zählwert ein DI sein (um den für mich nötigen Datenbereich zur Verfügung zu haben)
und soll auf die Flanke eines Datenbausteinbits getriggert werden.

Also kurz gesagt Zähler mit DI als Datenbereich. Triggerereignis Flanke des db1.dbx5.1 Rücksetzten über M10.0

Ich brauche allerdings 19 dieser Zähler in meinem Programm!!
Daher sollte es am Besten möglich sein den Zähler als Funktionsbaustein zu speichern.

CPU wird es eine 300´er mehr weiß ich im Moment nicht. (Dürfte aber eigentlich egal sein da die internen Zähler nur bis 999 gehen)

Vielen Dank für die Hilfe!!

Gruß Lars
 
also das ist doch nicht so schwierig und sollte man selbst hinbekommen.

Code:
      U     DB1.DBX    5.1
      FP    M     90.1
      SPBNB _001
      L     DB10.DBD    2
      L     1
      +D    
      T     DB10.DBD    2
_001: NOP   0
Code:
      U     M     10.0
      SPBNB _002
      L     0
      T     DB10.DBD    2
_002: NOP   0
 
Zurück
Oben