Hallo Kollegen,

ich habe für einen Kunden eine Anlage programiert mit einer
CPU 315-2 DP und einem gestecken CP 343-1 Lean = EVA1.
Ich tausche nun Daten aus mit einer anderen
"CPU 315-2 DP und einem gestecken CP 343-1 Lean" = AZE1.

Die Kommunikation habe ich via FC5/6 gemacht. Bei uns im Büro hat alles geklappt. Ich habe zu Testzwecken 2 o.g. Komponenten in echt verbunden und getestet.
Alles bestens. Nun habe ich dem Endkunden mein Programm zu der "AZE1" zugänglich gemacht.

Jetzt aber hat der Endkunde entschieden eine CPU317-2 PN/DP einzusetzen. Da klappt die kommunikation lt. seiner Aussage nicht.
Ich kann nun leider nicht mehr an meine Station dran um änderungen zu tätigen. Was muss den der Endkunde an seiner AZE1 machen ? Auch eine CP 343-1 Lean montieren ?

Grüsse vom Wälder
 
Zuletzt bearbeitet:
@verpolt
an welcher Station ?
Meiner = EVA1 (eigentlich nicht)
Kunde = AZE1 (Ja)

@Paule
das wär mir am liebsten, weil die wussten wie wir kommunizieren

Zwischenzeitlich habe ich mit den "Siemensianern" reden können die sagen mit BSEND und BCRV geht das ohne eine 2te CP an der 317er.
Nun lasse ich meinen Kunden entscheiden ob
Ich umprogrammieren darf der Endkunde sich die CP spart :-(
oder
Der Endkunde eine CP einbaut mit meinem Beispiel. ;-)

mir ist die 2te Variante am liebsten :rolleyes:

Ich berichte noch.

Aber für weitere Lösungen bin ich offen.

Werde morgen mal spasseshalber mit ner
echten CPU 315-2 DP und einem gestecken CP 343-1 Lean
und PLCSIM ( und nettoplcsim) testen ob das geht.....

Grüsse vom Wälder
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst in den 317-2PN/DP die Bausteine TCON/TSEND/TRECV/TDISCON anstatt AG_SEND/AG_RECV verwenden.
Die "T-Bausteine" in ein PN CPU können mit AG_SEND/AG_RECV kommunizieren in ein CPU mit CP343-1.
Nicht einfach, aber möglich.

Werde morgen mal spasseshalber mit ner
echten CPU 315-2 DP und einem gestecken CP 343-1 Lean
und PLCSIM ( und nettoplcsim) testen ob das geht....
Das geht nicht. Man kann kein Verbindung machen zwisschen ein realen CPU und ein PLCSIM CPU.
Und, AG_RECV/AG_SEND/T-Bausteine funktionieren nicht mit ein PLCSIM CPU.
Die SFCs für BSEND/BRECV sollte funktionieren mit PLCSIM, aber nur auf ein simulierte S7-400 CPU.

edit: Aber Du kannst 2 S7-400 CPU's simulieren, und BSEND/BRECV testen. PUT/GET sollte auch möglich sein, aber BSEND/BRECV ähnelt besser an AG_RECV/AG_SEND.
 
Zuletzt bearbeitet: