Wenn dein PG auf der MPI Schnittstelle sitzt hast du noch keine
verbindung zum panel wenn das auf der DP Schnittstelle steckt,
das geht dann nur über Routing.
Also stecke doch deine PG Kabel, wie schon gesagt auf die Profibus
Schnittstelle und stelle deine Schnittstelleneinstellungen am PG auf
Profibus.
Hier ist die Einstellung der Baudrate nicht richtig, änder das mal bitte auf 500KByte