Hallo Zusammen,

wir haben derzeit ein Projekt mit einer Sicherheits-CPU 317F von Siemens. In der Hardwarekonfiguration haben wir an einer Eingangskarte 2 Kanalig einen Sicherheitstürschalter angeschlossen und auch programmiert. So nun meine Frage: Kann ich die Prozessdaten der Eingangskarte abfragen, dass z.b. wenn ein Diskrepanzfehler auftritt, ich sagen kann er kommt vom Eingang 1 oder 2 des Sicherheitsschalters. Die F-Eingangskarte macht ja leider aus dem 2 Kanaligen Engang einen anschaulichen Eingang für die Software. Ich würde gerne einfach eine Fehlermeldung generieren die heißt z.b. Kanal 1 des Sicherheitsschalters zu spät oder ...

Gruß

Jürgen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du könntest ja die 2 Kanalige Auswertung der Baugruppe in der HW-Config abschalten und im Anwenderprogramm selber die beiden einzelnen Eingänge auf Dispkrepanz prüfen.
Z.b. ein XOR mit TON.
 
Glaube mit Flexible kann man die Meldungen anzeigen, jedoch genau so kryptisch wie in der Diagnose der HW-Konfig.

Sonst kannste ja mal im Peripherie-DB schaun, eventuell reicht ja schon die Sammelmeldung für die Baugruppe.
 
Hallo,

Danke schon mal für die Antworten. Ich werde mehrere Versuche mal heute machen. Es handelt sich übrigens um die Eingangsbaugruppe 6es7 138-4FA04-0AB0.
 