Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19

Thema: Flankenabfrage ähnlich wie bei S7-200

  1. #1
    Registriert seit
    11.05.2007
    Ort
    Ammersee
    Beiträge
    56
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen,

    gibt es eigentlich in Step7 eine Flankenabfrage ähnlich der von MicroWin?
    Möchte unter anderem das Signal eines Tasters für nur einen Zyklus durchschalten. Habe zwar schon das eine oder hier gefunden, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch

    Vielen Dank und Gruß

    blue dun
    Zitieren Zitieren Flankenabfrage ähnlich wie bei S7-200  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    in AWL: FP
    in KUP: P
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    12.01.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    132
    Danke
    25
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Hallo


    U Ex.x
    FP Mx.x

    Lg

  4. #4
    Registriert seit
    11.05.2007
    Ort
    Ammersee
    Beiträge
    56
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hm, das war ein Mißverständnis, ich habe die Funktion an sich schon gefunden, nur begreife ich nicht, wie sie korrekt gebraucht wird, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen

    Bei MicroWin sieht es ja stilisiert etwa so aus.

    -|e0.0|--|P|--(a0.0)
    Wenn der Eingang kommt wird das Signal genau für einen Zyklus durchgeschaltet, der Ausgang kommt also nur für einen Zyklus
    Habe das so in Step7 probiert, aber das Signal wird dauerhaft durchgeschaltet.

    Gruß

    blue dun

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    für die s7-300 braucht man noch einen Hilfsmerker.
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #6
    Registriert seit
    01.04.2010
    Beiträge
    306
    Danke
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge

    Standard

    In AWL sieht das ganze so aus!

    U E0.0
    FP M0.0
    = M0.1

    Der M0.0 wird als Hilfsmerker verwendet und spiegelt letztendlich nur den E0.0 wieder!
    M0.1 ist dann dein gewünschter Impuls der genau für eine Zykluszeit ansteht!

    Gruß
    SKg

  7. #7
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.197
    Danke
    926
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von blue dun Beitrag anzeigen
    Bei MicroWin sieht es ja stilisiert etwa so aus.

    -|e0.0|--|P|--(a0.0)
    In KOP für die S7-300 sieht das genauso aus, nur daß die "P"-Box einen Hilfsmerker braucht:
    Code:
    |  E0.0      M0.0      A0.0
    |---| |-------(P)-------( )---|
    |
    Gruß
    Harald

  8. #8
    Registriert seit
    11.05.2007
    Ort
    Ammersee
    Beiträge
    56
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Euch allen meinen Dank!

    Das was Ihr mir geschrieben habt, stimmte natürlich alles, allein es funzte bei mir nicht - wenn jetzt einer lacht bin ich sauer:
    Für die Adresse des Hilfsmerkers habe ich eine temporäre Variable bei den Lokaldaten genommen. Darum hat das Ding jeden Zyklus neu durchgeschaltet.

    Bin einfach noch zu unbedarft bei Step7

    Danke Euch aber nochmal für die Mühe!

    Gruß
    blue dun

  9. #9
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von blue dun Beitrag anzeigen
    Euch allen meinen Dank!

    Das was Ihr mir geschrieben habt, stimmte natürlich alles, allein es funzte bei mir nicht - wenn jetzt einer lacht bin ich sauer:
    Für die Adresse des Hilfsmerkers habe ich eine temporäre Variable bei den Lokaldaten genommen. Darum hat das Ding jeden Zyklus neu durchgeschaltet.

    Bin einfach noch zu unbedarft bei Step7

    Danke Euch aber nochmal für die Mühe!

    Gruß
    blue dun
    Du hast doch deinen Fehler schon gefunden.
    Nimm einfach wie empfohlen einen Merker

    bike

  10. #10
    Registriert seit
    11.05.2007
    Ort
    Ammersee
    Beiträge
    56
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hatte es mit dem Merker bereits erfolgreich probiert, wollte aber meinen Fehler "öffentlich machen", so daß andere Suchende zumindest diesen Fehler bei sich ausschließen können...

    Gruß

    blue dun

Ähnliche Themen

  1. Suche 6" TP und SPS CPU313 oder ähnlich
    Von Zimbo30 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 17:45
  2. System ähnlich Mobic
    Von bluesky im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 17:31
  3. Dword zu Byte, oder ähnlich....
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 10:56
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 14:09
  5. Analogwerte ähnlich Schieberegister speichern
    Von steffen21m im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.04.2005, 20:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •