Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: AG_Lsend

  1. #1
    Registriert seit
    16.12.2004
    Ort
    Winterthur, Schweiz
    Beiträge
    157
    Danke
    21
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Was bedeutet der Status 8290 beim AG_Lsend?
    Zitieren Zitieren AG_Lsend  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von thomasgull Beitrag anzeigen
    Was bedeutet der Status 8290 beim AG_Lsend?
    stehts nicht in der Hilfe?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    thomasgull ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2004
    Ort
    Winterthur, Schweiz
    Beiträge
    157
    Danke
    21
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    finde keine Diagnosedaten mit 82..

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von thomasgull Beitrag anzeigen
    finde keine Diagnosedaten mit 82..
    muß ich Dir erstmal zustimmen.
    ERROR-bit ist 1?
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #5
    thomasgull ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2004
    Ort
    Winterthur, Schweiz
    Beiträge
    157
    Danke
    21
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    ja errorbit ist 1

  6. #6
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.204
    Danke
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von thomasgull Beitrag anzeigen
    Was bedeutet der Status 8290 beim AG_Lsend?
    Der Fehlercode W#16#8290 ist ein allgemeiner Fehler: W#16#8xyy mit x<>0.
    x ist die Nummer des fehlerhaften SFC-Parameters des von AG_LSEND aufgerufenen SFC58.
    Der 2. Parameter der SFC58 ist IOID, der von AG_LSEND mit W#16#F4 belegt wird (Kennung K-Bus-Eingang).

    (siehe auch Step7-Hilfe: Hilfe zu Systemfunktionen... > Fehlerauswertung mit dem Ausgangsparameter RET_VAL)

    Kann es sein, daß Du den AG_LSEND auf einer S7-300-CPU benutzen willst?
    AG_LSEND funktioniert nur auf S7-400.

    Wenn wir weiter rätseln sollen, dann gib mal ein paar Detailinfos:
    - Was hast Du für eine CPU (6ES7 xxx-xxxx) und welche Firmware?
    - Wenn Du eine S7-400-CPU hast: Welchen Baugruppenträger (Rack) benutzt Du?
    - Willst Du über Ethernet oder Profibus senden?
    - Welchen CP hast Du (6xxx xxx-xxxx) und welche Firmware?
    - Welche Version(Header) hat Dein AG_LSEND?

    Gruß
    Harald
    Zitieren Zitieren AG_LSEND auf falscher Hardware?  

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    thomasgull (28.04.2010)

  8. #7
    thomasgull ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.12.2004
    Ort
    Winterthur, Schweiz
    Beiträge
    157
    Danke
    21
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Danke für die Infos.

    Wird wohl Punkt 2 deiner Liste sein, ist eine 300er, OK funktioniert nit AG_send nun auch, war eine Mailapplikation.


    Danke Allen

  9. #8
    Registriert seit
    16.05.2007
    Ort
    im Stahlwerk...
    Beiträge
    1.178
    Danke
    120
    Erhielt 429 Danke für 236 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wann wie wo welcher SEND/RECV hab ich mal rauskopiert...
    Gruß Approx
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Nihil est in cpu, quod non fuerit in intellectu" - Nichts ist in der CPU, was nicht (zuvor) im Verstand war.

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:

    thomasgull (28.04.2010)

Ähnliche Themen

  1. Probleme mit AG_LSEND & AG_LRECV
    Von ??? im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 12:48
  2. Wie oft kann der FC AG_LSEND benutzt werden
    Von SinusQuadrat im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 11:11
  3. TCPnativ Kommunikation über AG_LSEND / AG_LRECV
    Von SPSTräumer im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 12:43
  4. Fc25 ag_lsend
    Von mike1976 im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 08:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •