Hi,

ich versuche gerade das Fallmagazin (2.2) in ProMod Pro zu programmieren. Scheiter aber an der BCD-Anzeige für die Anzeige der gesamten Teile. :( Bis jetzt realisier ich es über einen Zähler und speicher den Dualwert in MW1 welches ich mit Move in das Ausgabebyte AB125 schiebe. Allerdings werden die Zehnerstellen auch bei den Einerstellen dargestellt. Ich hab dann eine 10 bei der Einerstelle stehen. Was mach ich falsch?
Dankeschön

lg Jürgen

Code:
U(    
      U     #VentilFF
      ZV    Z      1
      BLD   101
      U     #Ein
      L     C#0
      S     Z      1
      U     #Nullen
      R     Z      1
      L     Z      1
      T     MW     1
      NOP   0
      U     Z      1
      )     
      SPBNB _001
      L     MW     1
      T     #Teile_gesamt
_001: NOP   0
 
Zuletzt bearbeitet:
Mit einem MOVE wird aus einer Dualzahl aber keine BCD-Zahl.
Warum nimmst du nicht den DEZ-Ausgang des Zählers?

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich dachte der Zähler spuckt mir bereits in einem Word BCD-Code aus??? Hab ich da was falsch verstanden?

Edit: Der Wahnsinn über den DEZ-Ausgang funktioniert es! Warum???

Ach ja, Danke HaDi!
 
Zuletzt bearbeitet:
Such einfach mal in der Hilfe von Step7 unter "Z_VORW", da stehen die Zählerausgaänge beschrieben!

Gruß
SKg
 
Zurück
Oben