Hallo Leute,
habe mal wieder ein Phänomen, auf das auch die 018050.... keine Antwort
weiß. In einer Anlage wird der Verfahrweg der Hydraulikzylinder mit einem Wegmesssystem 4-20mA ausgewertet. Ich nehme dieses Signal auf einen Analogeingang (331-1KF01-0AB0), scaliere diesen (FC105), bringe ihn zur Anzeige (TP277) und lege ihn wieder auf einen Analogausgang 0-10V
(332-5GH01-0AB0). Am Ausgang hängt ein Signaltrenner U/I. Dieser speist
mit 0-10V einen Positionierer von"West". CPU 314.
Das Problem :rolleyes:: Beim Verfahren des Zylinders bekomme ich keinen kontinuierlichen Anstieg des Istwertes hin. Es bleiben immer Lücken von 500ms. Die Kurve am Oszi sieht aus wie eine Treppenstufe.
Zykluszeit liegt bei ca. 10ms. Klemme ich das Wegmesssystem direkt an den Positionieren an, läuft alles gleichmäßig ab. Von 4-20mA eine schöne gleichmäßige Kurve.

Weiß jemand Rat? Würde mich freuen.
Bis dann Frank
 
Warum schleifst du die 4-20mA nicht durch?
Also von deinem Geber in die SPS und dann weiter in den Positionierer?
Das spart dir das hin und hergewandel, bist dadurch schneller und genauer
und du brauchst keine analoge Ausgabebaugruppe.
 