    Hallo alle miteinander,


    Ich habe mir eine ausrangierte S7 315 CPU (6ES7315-1AF03-0AB0) zugelegt.

    Auf der Arbeit habe ich diese an einer Testwand versucht in Betrieb zu nehmen.

    Dabei hatte ich wenig Erfolg.

    Das Problem ist folgendes:

    Die CPU hat die Firmware "v1.2.1", im Hardwarekonfigurator habe ich nur die Versionen V1.0 bis v1.2 zur Auswahl.

    Wie löse ich jetzt dieses Problemchen?

    Mich würde es freuen wenn mir jemand hilfreiche Tips geben kann.

    Mit freundlichen Grüßen
    Zitieren Zitieren S7 Hardware konfigurieren  

  2. #2
    Registriert seit
    25.08.2006
    Beiträge
    247
    Danke
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von de.waldi Beitrag anzeigen
    Hallo alle miteinander,


    Ich habe mir eine ausrangierte S7 315 CPU (6ES7315-1AF03-0AB0) zugelegt.

    Auf der Arbeit habe ich diese an einer Testwand versucht in Betrieb zu nehmen.

    Dabei hatte ich wenig Erfolg.

    Das Problem ist folgendes:

    Die CPU hat die Firmware "v1.2.1", im Hardwarekonfigurator habe ich nur die Versionen V1.0 bis v1.2 zur Auswahl.

    Wie löse ich jetzt dieses Problemchen?

    Mich würde es freuen wenn mir jemand hilfreiche Tips geben kann.

    Mit freundlichen Grüßen
    Moin,

    in der Hardwarekonfig unter Extras\HW-Updates installieren.

    Pylades

  3. #3
    Registriert seit
    03.12.2008
    Beiträge
    654
    Danke
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Probier einfach mal Version 1.2
    Sollte für ein bisschen rumprobieren keinen Unterschied machen.
    Außerdem kannst du deinen Hardwarekatalog auf den neuesten Stand bringen.
    Hardware Konfig. --> Extras --> Hardwarekatalog aktualisieren
    bzw.
    Hardware Konfig. --> Extras --> HW-Updates installieren

    MfG
    Paul


    OK Pylades war schneller

  4. #4
    Registriert seit
    25.08.2006
    Beiträge
    247
    Danke
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge

    Standard

    Hab gerade nochmal selber in der Hardwarekonfig geschaut, es gibt keine 1.2.1 auch nach Update nicht. Also die 1.2 nehmen.

    Pylades

  5. #5
    Registriert seit
    30.01.2009
    Beiträge
    440
    Danke
    25
    Erhielt 48 Danke für 44 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    diese Problrm hat man häufiger. Mit der Version V1.2 in der HW-Konfig kannst du die CPU mit V1.2.1 auf jeden Fall betreiben.
    Es kommt nur ein Hinweis beim Laden der HW-Konfig.
    Die Funktionalität der V1.2 ist auf jeden Fall gegeben.
    Diese Vorgehensweise schlägt Siemens auch häufiger vor, gerade bei PCS7. Hier sind etliche neuere Baugruppen nocht nicht in der HW-Konfig vorhanden, also hier auch die neueste mögliche Version aus der HW-Konfig verwenden und damit arbeiten

    Gruß
    Move

Ähnliche Themen

  1. S7 konfigurieren
    Von gPunkt im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 07:39
  2. DP/DP-Koppler konfigurieren???
    Von Topse im Forum Feldbusse
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 15:09
  3. S7 Hardware Simulation (ohne S7 Hardware)
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 21:09
  4. Logo! Hardware Konfigurieren
    Von maxi im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 13:42
  5. TS-Adapter konfigurieren
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 17:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •