Hallo Profis,

ich habe ein CP 443-1EX02, der Prozessor hat nur die alte 15 pol. Schnittstelle für ind. Ethernet.
Normalerweise kann er TCP usw., IP Adresse ist ja einstellbar.
HW ist konfiguriert, geladen, kein Fehler, alles grün.(über MPI)

Wie komme ich von der 15 Buchse auf norm. Ethernetkabel, damit ich den CP ans Netz bekomme? Hab' probiert mit Pins: 3(TPETxD+),5(TPERxD+),10(TPETxD-), 12(TPERxD -), gelötet an einem Netzkabel: tut sich nichts. Hat da Jemand eine Ahnung? :confused:
Oder geht das gar nicht so?

Danke.

Gruss: Vladi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

So viel ich weis, hat die CP hat am 15pol. Anschluss eine AUI und TP (Twisted Pair) Schnittstelle. Du brauchst nur das richtige Kabel.

Die Umschaltung AUI/TP erfolgt via Brücke im 15pol. Stecker.

Wenn ich mich recht erinnere ist es dieses hier.
Artikelnummer: 6XV1850-2LH10
Artikelbeschreibung: SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD 15/RJ45, TP CORD KONFEKTIONIERT MIT 1X RJ45 STECKER UND 1X 15POL ITP-STECKER, LAENGE 1 M

Gibts in verschiedenen Längen!

Sicherheitshalber, würde ich Siemens anfragen.

Gruss Hoyt
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen

Ich hab hier einen Wandler Dran.
15Pol Sub D auf RJ45

Allied Telesyn International
IEEE 802.3 Compliant Transceiver
(MAU) Ethernet Compatible
Model: AT-210TS
Centre Com 210TS
Twisted Pair Reciver
IEEE802.3 10BaseT (MAU)

(Schau mal in ebäh, da bekommste die dinger für ganz kleines geld. :cool: )

Gruß
Timo
 
Die Schnittstelle ist kombiniert und kann AUI und ITP. Über eine Brücke zwischen Pin 6 und Pin 7 wird die Schnittstelle umgeschaltet. Wenn die Brücke drin ist arbeitet die Schnittstelle mit ITP.
Dabei ist TD 3 und 10 und RD 5 und 12.