    Hallo Leute

    Ich habe ein par Fragen:

    1. Wie verbinde ich am besten eine 313c mit einem Touch panel(177A), damit ich die Sps über das TP steuern kann?

    2.Wie schließe Ich einen Druckaufnehmer an die Analogeeingangsbaugruppe an?Er hat nur 2 Anschlüsse und ich habe keinerlei Datenblatt gefunden
    seine Daten sind diese:

    2.2 Pressure Transmitter MTU-005 535 20 31
    S/N: 357389-017 Typ 82 12 78 2210
    0...10 bar-G Max 20 bar
    US + 12...36V US - 4...20mA
    Date 02/10

    3.Habe einen BEDIA niveau Sensor um einen Wasserstand zu messen.
    Wenn das Wasser den Sensor erreicht ändert sich der Wiederstand.

    3.1 Kann ich den FC 105 benutzen um den Wert des wiederstandes einzulesen?

    3.2 Denke ich muss das Analoge Stromsignal Scalieren um ein 0-1 Signal
    zu bekommen oder?

    die Daten von dem Ding sind:

    9742 br:+
    4|8|52-Min ws:-
    DC 9-36V gn: S <------ das ist dann wohl der Schaltdraht?!
    BEDIA
    E-T-A

    bitte schickt mirn link mit dem Datenblatt von dem Druckaufnehmer!

    Danke Für die Antworten Leutz!
    Zitieren Zitieren Analogsensoren & connection 313c->177A ?  

  2. #2
    Registriert seit
    27.07.2007
    Beiträge
    223
    Danke
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    2.wie schließe ich einen druckaufnehmer an die analogeeingangsbaugruppe an?er hat nur 2 anschlüsse und ich habe keinerlei datenblatt gefunden
    seine daten sind diese:

    2.2 pressure transmitter mtu-005 535 20 31
    s/n: 357389-017 typ 82 12 78 2210
    0...10 bar-g max 20 bar
    us + 12...36v us - 4...20ma
    date 02/10
    Nach diesem Muster kannst du den 2-Draht Sensor an deinen Analogeingang anschliessen. Die Anschlüsse musst du deiner Dokumentation entnehmen.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hohlkörper für den nützlichen Beitrag:

    Jaykops (01.05.2010)

Ähnliche Themen

  1. DotNetSiemensPLCToolBoxLib Connection
    Von mlsoftware im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 25.01.2013, 10:57
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 14:33
  3. Connection Stringvariablen
    Von fanta im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 13:44
  4. Simatic NET und S5 OPC Connection über Ethernet
    Von david.ka im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 17:33
  5. Analogsensoren an AVR-Mikrocontroller sinnvoll?
    Von bricktop im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 10:27

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •