    Die Frage die mich jetzt noch am meisten beschäftigt ist, muss die Cpu102 mit einem Rom betrieben werden, damit sie im Normalmodus betrieben werden kann?

  2. #32
    Registriert seit
    21.01.2008
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    317
    Danke
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Also aus meiner Erfahrung kann man bei der CPU102 keinen Statusbetrieb machen, daher baue ich dafür dann immer eine 103 ein, dafür ist es aber am besten, wenn ein Eprom oder EEprom vorhanden ist.
    ***************************************

    Sonnige Grüße online


    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...

  3. #33
    pfloh ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2007
    Beiträge
    63
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hab endlich eine Aussage im Hanbuch gefunden:

    Besonderheiten im Normalmodus
    Bedeutung des Speichermoduls
    Der Normalmodus ist nur mit gestecktem Speichermodul erreichbar.
    Im Speichermodul steht ausschließlich das STEP 5-Programm.
    Im CPU-RAM stehen das STEP 5-Programm und das assemblierte Programm, das bearbeitet wird.
    Programmänderungen
    Eingeben, Ändern und Löschen von PBs, OBs und FBs ist nur im Testmodus möglich.
    Auslesen des STEP 5-Programms mit dem PG ist möglich.
    Signalzustandsanzeige
    Signalzustände können über die Funktionen ”STATUS VAR” und ”STEUERN VAR” beobachtet
    Damit ist das wohl geklärt. Ich werde jetzt entweder ein Rom einbauen oder eine ander CPU (100 oder 103).

    Ich bedanke mich bei allen bei der Mithilfe.

    Gruß Florian

  4. #34
    Registriert seit
    28.10.2005
    Ort
    Ottweiler, Saar
    Beiträge
    940
    Danke
    259
    Erhielt 124 Danke für 109 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dann nimm lieber die 103, die kennt wenigstens auch Parameter am FB.

Ähnliche Themen

  1. Eingang wird nicht bearbeitet
    Von namseg2 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 08:12
  2. Netzwerk wird nicht bearbeitet
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 12:28
  3. Baustein wird nicht bearbeitet
    Von rabit im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:48
  4. Generierung wird nicht bearbeitet
    Von Outrider im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 08:23
  5. Anweisung wird nicht bearbeitet
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 16:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •