so...hab mir das ganze nochmal angesehen. An der CPU ist kein Rom oder Ram gesteckt. Das würde aber bedeuten, nach allem was ich bis jetzt hier und in den Handbchern gelesen habe, dass die Cpu dauerhaft im Testmodus ist. Dann könnte ich aber auf´s AG schreiben und die Status-Funktionen nutzen, das kann ich aber nicht. Hat jemand noch ´ne Idee??

Gruß Florian
 
Das beste ist immer AG Urlöschen!
Wenns nicht über das PG geht dann gegebenenfalls Eprom raus Pufferbatterie raus Versorgung abschalten!

mindestens 30 sek warten

-Wenn mit Eprom dann Eprom wieder rein, schalter auf Run und Versorgung drauf.
-Ohne Eprom dann Versorgung drauf und Programm überspielen!

Gruß
SKg

Also wenn kein Speichermodul gesteckt ist wird wohl die Pufferbatterie auch nicht mehr die beste sein und dein Programm ist teilweise beschädigt!

Da hift nur Speicher löschen!

Gruß
SKg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das hilft bestimmt, aber da das Problem häufiger schon aufgetreten ist, ist das keine dauerhafte Lösung mit dem Urlöschen usw.
Die Batterie ist i.O.
 
Naja wenn das schon häufiger aufgetreten ist würd ich mal sagen Speicher der CPU im Eimer, mal mit nem EEprom versuchen wenns dann nochmal auftritt ist die CPU garantiert nicht in Ordnung und sollte gewechselt werden.
Naja und da möchte ich nicht der Anlagenverantwortliche sein (könnte ja sein das die CPU irgendwann richtig am Rad dreht)

Gruß
SKg
 
Ich würde es dann mal mit dem EEprom versuchen!
Wenn das auch nicht hinhaut ist das was für den Siemens Support!

Gruß
SKg
 
Fand ich ja auch gut den Vorschlag, Problem ist, dass die Anlage jetzt wieder läuft :( und somit nur eine theoretische Fehlersuche möglich ist.
Ich glaube ich werde die Cpu102 gegen eine Cpu103 austauschen, da gib es dann nur einen Betriebsmodus.
 
Ja, whrscheinlich nach dem man stromlos geschalten hat, ist bei laufender Produktion aber schlecht.
 
Die Frage die mich jetzt noch am meisten beschäftigt ist, muss die Cpu102 mit einem Rom betrieben werden, damit sie im Normalmodus betrieben werden kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also aus meiner Erfahrung kann man bei der CPU102 keinen Statusbetrieb machen, daher baue ich dafür dann immer eine 103 ein, dafür ist es aber am besten, wenn ein Eprom oder EEprom vorhanden ist.
 
Hab endlich eine Aussage im Hanbuch gefunden:

Besonderheiten im Normalmodus
Bedeutung des Speichermoduls​
Der Normalmodus ist nur mit gestecktem Speichermodul erreichbar.
Im Speichermodul steht ausschließlich das STEP 5-Programm.
Im CPU-RAM stehen das STEP 5-Programm und das assemblierte Programm, das bearbeitet wird.​
Programmänderungen​
Eingeben, Ändern und Löschen von PBs, OBs und FBs ist nur im Testmodus möglich.
Auslesen des STEP 5-Programms mit dem PG ist möglich.​
Signalzustandsanzeige​
Signalzustände können über die Funktionen ”STATUS VAR” und ”STEUERN VAR” beobachtet
Damit ist das wohl geklärt. Ich werde jetzt entweder ein Rom einbauen oder eine ander CPU (100 oder 103).

Ich bedanke mich bei allen bei der Mithilfe.

Gruß Florian
 