Hallo Zusammen,

ich habe eine Frage bezüglich des oben genannten Repeaters.

Ich habe eine CPU315-2DP von der aus ein Profibuskabel zum genannten Repeater geht und von da aus zu einem weiteren Repeater. Das Leitungsende welches an dem letzten Repeater angeschlossen ist - geht auf einen Profibusstecker mit Abschlusswiderstand.

Jetzt muss ich die Leitung am Abgang des ersten Repeaters abklemmen (Änderung des Kabelweg) - kann ich dies machen ohne das meine CPU/ Anlage auf Störung geht oder muss ich am Repeater selbst den Bus noch abschliessen (welcher Schalter ?) ?

Vielen Dank

Gruß
 
Hallo,

um das Segment am oberen Abgang des Repeaters abzuschließen müsste der Dip Schalter am Punkt 4 (siehe Screenshot) umgelegt werden.

Gruß Andy


Edit: Hilfreich wäre noch zu wissen welcher Abgang verwendet wird. Ich bin jetzt davon ausgegangen dass die Zuführung auf A1 / B1 geht und oben auch weiter durchgeschliffen wird.
Um noch auf die eigentliche Frage einzugehen. Die CPU wird eine Störung anzeigen, sofern hinter dem Segment welches du abschließt Teilnehmer sind, welche in der Hardwarekonfiguration eingetragen sind.
Sprich Soll/Ist Differenz.
 

Anhänge

  • repeater.JPG
    repeater.JPG
    105,3 KB · Aufrufe: 51
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Egal welche Busleitung du abklemmst einen Fehler wird es immer geben!
Und wenn die Fehler OB´s nicht auf die CPU geladen worden sind geht die CPU sogar auf STOP!:sm18:

Gruß
SKg
 
Hallo,

der Zugang ist auf A1 B1 angeschlossen und der Abgang auf A2 B2 die Abschlusswiderstände stehen beide auf Off.
 
So wie im angehängten Screenshot?
Und wie SKg schon geschrieben hat, sofern die entsprechenden Fehler OB´s fehlen gibt es einen CPU Stop.
 

Anhänge

  • repeater.JPG
    repeater.JPG
    14,7 KB · Aufrufe: 38
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, genau wie im Bild gezeigt es befinden sich auch keine weiteren Slaves am Abgang - wie gesagt nur ein Profibusstecker der in der Luft hängt (mit Busabschluss).

Ich muss die Leitung an A2 B2 abklemmen aber die CPU darf nicht auf STOp gehen - reicht es wenn ich den Busabschluss für A1B1 einschalte und danach die Leitung an A2B2 abklemme ?
 
Wenn du am 1. Segment nur eine Leitung von der CP/CPU angeschlossen hast sollte dieses Segment eigentlich schon terminiert sein!

Der Repeater trennt die beiden Segmente galvanisch, und daher hat eine Terminierung von Segment 2 keine auswirkungen auf Segment 1 (außer natürlich das keine Daten mehr drüber gehen)


Also wenn du Segment 1 terminierst und sonst nichts an dem Repeater hängt kannst du Segment 2 mit ruhigem Gewissen abklemmen!

Gruß
SKg
 