    Bitte einmal schreiben was im DB20.DBW8 drin steht!

    Gruß
    SKg
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu SKg für den nützlichen Beitrag:

    Marko44 (04.05.2010)

  3. #12
    Marko44 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2010
    Beiträge
    11
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Also ich würde zuerst das Programm anschauen.
    Und dann lesen was hier schon geschrieben wurde.
    Dein Problem ist wie Lipperlandstern geschrieben hat der M 62.5 solang der nicht auf 1 geht, geschieht eben nix.



    bike

    der geht schon auf 1 aber der ausgang geht nicht auf rücksetzen.

    Sorry bin noch nicht so geübt, habt ein wenig verständnis mit einem laien.

  4. #13
    Marko44 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2010
    Beiträge
    11
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von SKg Beitrag anzeigen
    Bitte einmal schreiben was im DB20.DBW8 drin steht!

    Gruß
    SKg

    Da steht ein Timer drin auf 4 Min

  5. #14
    Registriert seit
    01.04.2010
    Beiträge
    306
    Danke
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Marko44 Beitrag anzeigen
    Hallo, kann mir einer helfen? In meinem Programm wird eine Zeile nicht gelesen, und ich weiss nicht warum.....


    U M 62.3
    S A 125.5
    U M 62.6 ------------------------ursprung
    R A 125.5



    ----------
    -------------
    ------------
    ---------------

    U M 62.5
    L DB20.DBW 8
    SE T 7
    -----------------------
    -----------------
    U M 62.5
    L S5T#200ms
    SV T 8
    U T 8
    = A 125.6
    -------------------


    U T 7
    S M 62.6----------??????? ER setzt diesem Merker nicht??
    U M 62.6
    R M 62.5
    Äh hab den Faden verloren!
    Schreib doch jetzt einfach welcher Merker gesetzt wird und welcher nicht !

    Gruß
    SKg
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!

  6. #15
    Marko44 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2010
    Beiträge
    11
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von SKg Beitrag anzeigen
    Äh hab den Faden verloren!
    Schreib doch jetzt einfach welcher Merker gesetzt wird und welcher nicht !

    Gruß
    SKg
    Hallo danke das du dir zeit nimmst, also er setzt alle merker auf 1 nur nach dem t 8 nicht mehr. den 62.6 nicht, und so mit dem A125.5 nicht zurück

  7. #16
    Registriert seit
    01.04.2010
    Beiträge
    306
    Danke
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge

    Standard

    Wo wird denn der M 62.5 gesetzt irgendwie fehlt die Passage!

    Gruß
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!

  8. #17
    Marko44 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2010
    Beiträge
    11
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von SKg Beitrag anzeigen
    Wo wird denn der M 62.5 gesetzt irgendwie fehlt die Passage!

    Gruß

    Ich schreib das komplette programm mal hin.............

  9. #18
    Marko44 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2010
    Beiträge
    11
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Marko44 Beitrag anzeigen
    Ich schreib das komplette programm mal hin.............
    hast du es gesehen das komplette programm?


    U M 62.3
    S A 125.5
    U M 62.6 ------------------------ursprung
    R A 125.5


    U T 5
    S M 62.4
    U M 62.4
    R M 62.3


    U m 62.4
    L db20. dbw 4----------steht ein Timer drin
    SE T 6


    U T 6
    S M 62.5
    U M 62.5
    R M 62.4



    U M 62.5
    L DB20.DBW 8---------------steht ein Timer drin
    SE T 7



    U M 62.5
    L S5T#200ms
    SV T 8
    U T 8
    = A 125.6



    U T 7
    S M 62.6----------??????? ER setzt diesem Merker nicht?? Und somit den Ausgang 125.5 nicht zurück......
    U M 62.6
    R M 62.5


    UN A 124.4
    U M 62.6
    UN A 124.3
    S M 62.7
    U M 62.7
    R M 62.6
    U M 61.0
    UN M 60.6
    R M 62.7
    Geändert von Marko44 (04.05.2010 um 18:23 Uhr)

  10. #19
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Setzt ER den M62.5 noch irgendwo anders zurück. Evtl. als Byte, Wort, Doppelwort ???

    Sieht ja so aus als wenn T7 nicht komplett abläuft
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  11. #20
    Registriert seit
    05.01.2009
    Ort
    69198 Schriesheim
    Beiträge
    236
    Danke
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wo wird denn m62.6 zurück gesetzt ? // so ein quatsch hätte erst mal richtig lesen sollen

    gruss
    Geändert von thomas_1975 (04.05.2010 um 18:09 Uhr) Grund: humbug

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 10:58
  2. Diskette kann nicht gelesen werden
    Von r00k1e im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 16:59
  3. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
  4. Eingänge werden nicht gelesen!!
    Von SsAan im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 17:40
  5. SCL Programmzeile / Zeilenumbruch
    Von fbeine im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 21:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •