    Hallo SPS'ler

    habe eine Frage bezüglich Globaldatenkommunikation.
    Wenn ich eine archivierte Datei (S7-300 Projekt) in die CPU lade, muss ich dann noch zusätzlich über NetPro die MPI Kommunikation (Globaldaten) laden !?
    Zitieren Zitieren Globaldatenkommunikation - Archiv laden!  

  2. #2
    Registriert seit
    05.03.2008
    Beiträge
    81
    Danke
    9
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Wenn du die SDBs lädst, musst du nicht separat aus NetPro die Daten nochmals laden, da die aus NetPro kompilierten Daten in den SDBs vorhanden sind.

  3. #3
    Ricko ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.10.2005
    Beiträge
    116
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Markus,

    Es waren nur 8 Merker gesendet und 6 empfangen (CPU1) und umgekehrt (CPU2).
    Die Steuerung funktionierte Wochenlang ohne Probleme. Nach eine Störung wurde das archivierte Projekt auf die CPU geladen und trozdem ein Merker hatte verschiedene Werte auf beiden CPU!!
    Ich dachte man musste zusätzlich im NetPro die GD-Kommunikation auf die CPU laden !?

    Grüße
    Ricko

  4. #4
    Registriert seit
    01.04.2010
    Beiträge
    306
    Danke
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge

    Standard

    Wenn du etwas in der Hardware geändert hast mußt du die Hardware neu laden!
    Und wenn du etwas an den Kommunikationsverbindungen änderst mußt du über NetPro laden!

    Gruß
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!

  5. #5
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Wie Markus schon geschrieben hat.

    Zitat Zitat von M4RKU5 Beitrag anzeigen
    Wenn du die SDBs lädst, musst du nicht separat aus NetPro die Daten nochmals laden, da die aus NetPro kompilierten Daten in den SDBs vorhanden sind.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 21:22
  2. Byteanzahl Globaldatenkommunikation
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 15:57
  3. MPI-Globaldatenkommunikation
    Von Earny im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 22:44
  4. MPI - Globaldatenkommunikation
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 13:39
  5. Globaldatenkommunikation
    Von SPS_79 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 16:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •